Nguyên văn bởi trthnguyen
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
HỎI VỀ MOTOR 3 PHA
Collapse
X
-
Nếu vậy mình cần 3 bóng đèn cho 3 dây pha phải không? Với lại có một điểm nửa là khi e đấu sao song đóng điện cho chạy Ok nhưng e kẹp Ampe kềm đo 3 pha thử thì có một pha dòng chỉ bằng 1 nửa 2 dây pha còn lại, e đo điện trở cuộn dây thì như nhau.
-
Đoc kỹ lại đi, chỉ cần 1 bóng thôi mà.Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtNếu vậy mình cần 3 bóng đèn cho 3 dây pha phải không? Với lại có một điểm nửa là khi e đấu sao song đóng điện cho chạy Ok nhưng e kẹp Ampe kềm đo 3 pha thử thì có một pha dòng chỉ bằng 1 nửa 2 dây pha còn lại, e đo điện trở cuộn dây thì như nhau.
Vụ Ampe thì chịu.
Comment
-
Chạy thế nào mà bảo OK có giật cục hay có nóng không , đo A 3 pha không đều là do đấu nhầm đầu cuối rồi . Xem sơ đồ đấu sao thì thấy sử dụng 2 cuộn dây đấu nối tiếp nhau cho mỗi chu kỳ và cách chủ thớt hỏi suy ra đấu nhầm 1 hay 2 cuộn rồi .
Comment
-
E kiểm xác định kỷ lấm rồi mà sao lộn ta???, chạy không nóng điện áp 3 pha = nhau, k giật, nhưng có tiếng gẹt nhưng bạc đạn có các z.,e xát định pin 9 volt và e xin tóm thế này em lấy 2 đầu dương của pin làm đầu đầu và que đen của VOM cũng là đầu đầu.kim đồng hồ nhít lên r về.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtChạy thế nào mà bảo OK có giật cục hay có nóng không , đo A 3 pha không đều là do đấu nhầm đầu cuối rồi . Xem sơ đồ đấu sao thì thấy sử dụng 2 cuộn dây đấu nối tiếp nhau cho mỗi chu kỳ và cách chủ thớt hỏi suy ra đấu nhầm 1 hay 2 cuộn rồi .
Comment
-
Thì phải đo cho kỹ để khỏi quy nhầm , kết quả lấy theo chiều kim bật tới giật lui không tính , và cũng nên đảo cực pin ở cuộn đang quẹt luôn cho chắc .Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtE kiểm xác định kỷ lấm rồi mà sao lộn ta???, chạy không nóng điện áp 3 pha = nhau, k giật, nhưng có tiếng gẹt nhưng bạc đạn có các z.,e xát định pin 9 volt và e xin tóm thế này em lấy 2 đầu dương của pin làm đầu đầu và que đen của VOM cũng là đầu đầu.kim đồng hồ nhít lên r về.
Comment
-
Có thể bạn lộn cực pin. Hoặc que đo cắm lộn lỗ.Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtE kiểm xác định kỷ lấm rồi mà sao lộn ta???, chạy không nóng điện áp 3 pha = nhau, k giật, nhưng có tiếng gẹt nhưng bạc đạn có các z.,e xát định pin 9 volt và e xin tóm thế này em lấy 2 đầu dương của pin làm đầu đầu và que đen của VOM cũng là đầu đầu.kim đồng hồ nhít lên r về.
Làm theo cách này thì có lộn như trên vẫn cho ra kết quả chính xác: Gắn đồng hồ vào cuộn A, quẹt pin vào cuộn B và C để xác định đầu đầu. Sau đó dời đồng hồ qua cuộn B, so sánh chiều kim nhảy khi quẹt pin vào cuộn A và C để xác định đầu dây.sau.ph
Comment
-
A nói như thế này e mơ màng quá tại sao lại " không tính"???!!Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThì phải đo cho kỹ để khỏi quy nhầm , kết quả lấy theo chiều kim bật tới giật lui không tính .
Comment
-
Kim bật tới là khi kim di chuyển từ dấu vô cực tới 0 còn giật lui là khi kim từ dáu vô cực tới khoảng trắng phía sau dấu này , khi đo chỉ ghi nhận đầu đầu và đầu cuối của cuộn dây khi kim bật tới và khi có kết quả rồi thì đảo cực tính pin ở cuộn đang thử thì kết quả phải đảo ngược lại mới chắc chắn đầu đó là đầu hay cuối .Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtA nói như thế này e mơ màng quá tại sao lại " không tính"???!!
Thớt thử thêm cách của TLM xem có trùng hợp với cách thớt đang đo không
Comment
-
Bác lẫn lộn giữa từ thông với đường sức rồi. Đường sức mới không bao giờ có rẽ nhánh. Từ thông thì có thể rẽ nhánh.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Hi hì. dốt thì nhận là dốt, vẽ mạch từ qua không khí là dốt đừng có cãi và ngụy biện chống chế từ thông rẽ nhánh.
Cái nguyên lý cơ bản tự cảm là khi từ thông biến thiên, các đường sức từ thông cắt ngang tiết diện dây đồng sẽ sinh ra địện thế. Điện thế này lớn hay nhỏ tùy vào dòng biến thiên và hệ số tự cảm cuộn dây. Biến áp xuyến cuộn sơ cấp và thứ cấp 2 nơi cũng là từ thông rẽ nhánh
?
Chẳng có tài liệu nào nói từ thông rẽ nhánh cả.
Tôi chẳng hơi sức đâu cá độ với nngười khùng.
sau.ph
Comment
-
Ha. ha. ha.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Bác lẫn lộn giữa từ thông với đường sức rồi. Đường sức mới không bao giờ có rẽ nhánh. Từ thông thì có thể rẽ nhánh.
Chỉ có mấy thằng tâm thần thấy từ thông rẽ nhánh lấy mật độ từ chia 2, rồi tính ra số vòng.
Ngu còn hay cãi.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi bqvietMạch cồng kềnh nhưng khá bài bản. Nếu tự làm để học thì cũng đáng để bắt tay nghịch chơi. Nếu chỉ cần sản phẩm thì các sàn thương mại điện tử có sẵn UPS DC này ra 5V hoặc 12V rất sẵn, chạy pin, giá cũng không đắt.
-
Channel: Điện tử sáng tạo
Hôm qua, 18:28 -
-
bởi mylinhattTrong vận hành thực tế, nhiều xưởng gia công gặp tình trạng máy phay CNC bắt đầu sai kích thước, bề mặt rung nhẹ hoặc phát sinh lỗi thay dao dù chương trình và dao cắt không thay đổi. Phần lớn các vấn đề này không xuất phát từ lập trình mà đến từ việc bảo dưỡng máy chưa được thực hiện đúng và đủ....
-
Channel: Máy công cụ
22-12-2025, 11:27 -
-
bởi ittcHì, em tính đi mua 1 cái máy Khoan và máy Mài (cắt), em đã chính thức gạt thằng BOSCH sang 1 bên vì giá cao hơn Dewalt và Makita, hơn nữa xem Cataloge của nó thì hàng ít model mẫu mã hơn.
Giá Dewalt và Makita thấy ngang ngửa nhau, thôi thì nhu...-
Channel: Điện tử gia dụng
22-12-2025, 07:20 -
-
bởi DaoVanTrongChào Anh Em. Nay em có tạo 1 sơ đồ mạch UPS sau, xin Ae cho ý kiến.
Và nếu biết sản phẩm này nếu có sẵn thì em xin link để mua (nếu giá phù hợp) thì em đỡ phải làm ạ, vì em tìm nhưng không thấy:
╔═══════════════════[ĐIỆN_LƯỚI_220V]════════════════╗...-
Channel: Điện tử sáng tạo
21-12-2025, 23:32 -
-
Trả lời cho Nên mua máy phay CNC cũ, máy mới phổ thông hay máy chất lượng cao? Góc nhìn từ bài toán sản xuất thực tếbởi nguyendinhvanNgày trước, khi KT đang tăng trưởng, một cái máy tự động cũ tầm trung, thì khoảng 5 năm là hoàn vốn. Nhưng hiện tại, mọi việc đều chậm trễ, cạnh tranh, nên theo các xếp tính thì phải hơn 10 năm làm việc ngon lành thì mới hoàn vốn....
-
Channel: Máy công cụ
20-12-2025, 20:23 -
-
Trả lời cho cách làm led Hao Quang.có pro nào biết k nhỉ ???bởi StatusHello! I'm from Kazakhstan. Can anyone share the HEX file with me? The download link in post 50 doesn't work.
-
Channel: Vi điều khiển họ 8051
18-12-2025, 00:05 -
-
bởi mylinhattChào anh em cơ khí,
Trong quá trình tư vấn đầu tư thiết bị cho xưởng, mình gặp rất nhiều câu hỏi kiểu: “Nên mua máy phay CNC cũ để tiết kiệm, chọn máy mới phổ thông cho yên tâm, hay cố gắng lên máy chất lượng cao để làm hàng khó?”. Thực tế, đây không phải câu hỏi chỉ về...-
Channel: Máy công cụ
17-12-2025, 13:38 -
-
Trả lời cho Vấn đề về tốc độ quaybởi nguyendinhvanSử dụng động cơ servor, hoặc lắp thêm một cái encoder vào động cơ bước. Encoder sẽ kiểm soát động cơ có quay hoặc đứng im.
-
Channel: Điện tử truyền hình
14-12-2025, 19:50 -

Comment