Như thế lí do bình hỏng vì cứ cắm sạc 24/24 tháng này qua tháng khác hơn vì do xả sâu mất cân bằng. Vậy bạn nên xem lại chế độ nạp hợp lí chưa, và có lẽ nên giảm áp đầy và áp nổi lại. Mà nếu dùng mcu điều khiển thì tốt hơn không nên nạp float mà cho nạp đầy rồi ngắt hẳn, chỉ khi nào chúng tự xả dưới ngưỡng ấn định mới nạp lại. Và mình nghĩ, nếu các bình mới mua trước khi gắn bộ 110V mà không có mạch tự cân bằng thì phải nạp riêng từng bình cho đầy trước chứ ban đầu chúng no/đói điện khác nhau mà nạp nồi tiếp như thế thì con đói sẽ mau chết trước!
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Mạch cân bằng Acquy.
Collapse
X
-
Vậy dòng thả nổi của bạn bao nhiêu A cho bình 50Ah đó? Dòng thả nổi nên để dưới 2% dung lượng thôi. Có thể giảm áp nổi xuống còn 120V thôi cho bình đỡ nóng. Mình đã thử sạc bình 12V30Ah với áp thả nổi 13.8V/0.45A mà nó còn sủi bọt khí đấy!Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtvấn đề của mình là cần tìm ra tại sao acquy tuoi thọ ko cao, mặc dù nó dùng đc trên 5 năm
Comment
-
Xin cho biết:Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtdạ đúng rồi a, tủ dự phòng nên rất ít khi đã xã acquy, trừ khi mất điện nhà máy, nhưng gặp phải vấn đề là dàn acquy tuổi thọ không được cao, lúc bình thường thì mình đặt 1 điện áp thả nổi = 9*13.8=124v cho acquy. còn lúc sạc thì mình để chế độ hạn dòng 5a .
-Ắc quy model gì, 2 mức điện áp nạp ghi trên vỏ bình là bao nhiêu(nếu có ghi)
-Tên và model của máy nap, có khối điều khiển với phần hiển thị số bằng LCD hoặc LED không, thường thì điều chỉnh nó thế nào?
Comment
-
Dòng tải đọc được bình thường (ắc quy no hoặc khi mất điện) là bao nhiêu?Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtdạ đúng rồi a, tủ dự phòng nên rất ít khi đã xã acquy, trừ khi mất điện nhà máy, nhưng gặp phải vấn đề là dàn acquy tuổi thọ không được cao, lúc bình thường thì mình đặt 1 điện áp thả nổi = 9*13.8=124v cho acquy. còn lúc sạc thì mình để chế độ hạn dòng 5a .
Comment
-
- Bình acquy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-50Ah
- Mạch nạp là mạch do mình làm, dùng STM32f4 điều khiển góc kích SCR để hạn dòng nạp, có chế độ nạp auto và manual, nên có hiển thị dòng nạp, áp nạp qua lcd. Chế độ nạp dựa trên nguyên lý ổn dòng/ổn áp. Có biến trở tinh chỉnh để chỉnh dòng nạp, áp nạp bên ngoài.
- Dòng tải bình thường khi đo được trên đồng hồ là tầm 1,5a.
Comment
-
Cách đơn giản, dễ hiểu, dễ dò lỗi nhất là mỗi bình có 1 mạch nạp & quản lý riêng. Dòng nạp chỉ cần tầm 1A hoặc thậm chí 0,5A; bởi vì đây là ứng dụng UPS nên không cần nạp nhanh. Nạp dòng tiêu chuẩn tới đầy, rồi sau đó lâu lâu làm một cú trickle charge, hoặc đơn giản là thả nổi bằng áp cỡ 13,2 - 13,3V mãi. Mạch nạp còn kiêm chức năng quản lý bình, cảnh báo khi xả sâu và nhiệt độ bình cao ... nữa.
Thông thường làm như vậy hơi tốn so với công việc dân dụng, nhưng đối với việc này thì lại phù hợp. Nếu tự chế bằng nguồn xung thì vẽ mạch thoải mái cũng không thể to quá được 3 * 6 * 3 cm. Giá linh kiện mỗi mạch toàn bộ chắc chắn chưa tới 100K. Làm khéo và xin được biến áp xung thì mỗi mạch dưới 50K linh kiện.
Comment
-
Trước hết nói về ắc quy:Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết- Bình acquy kín khí (AGM VRLA) Long 12V-50Ah
- Mạch nạp là mạch do mình làm, dùng STM32f4 điều khiển góc kích SCR để hạn dòng nạp, có chế độ nạp auto và manual, nên có hiển thị dòng nạp, áp nạp qua lcd. Chế độ nạp dựa trên nguyên lý ổn dòng/ổn áp. Có biến trở tinh chỉnh để chỉnh dòng nạp, áp nạp bên ngoài.
- Dòng tải bình thường khi đo được trên đồng hồ là tầm 1,5a.
-Để đánh giá chất lượng chắc là phải có quy trình kiểm định, mô phỏng điều kiện hoạt động thực tế, hoặc ý kiến từ nhiều người dùng trong nhiều hoàn cảnh. Tôi không dám khẳng định.
-Tuy nhiên, có một vài băn khoăn:
+Theo www.lelong.com.vn/vn/Series/WP thì đây là ắc quy đa dụng.
+Trong catalog của nó cũng có ghi dùng cho các ứng dụng lưu trữ: Solar, UPS
+Cũng trong catalog nó thể hiện là ắc quy khởi động với dòng tới 600A/5 giây
+Trong nhiều tài liệu, nó được đề cập đến như là ắc quy đáp ứng tiêu chuẩn TCVN7916:2008 về ắc quy chì khởi động.(không đề cập về lưu trữ)
+Trong văn bản http://www.boa.gov.vn/sites/default/files/1048m0917.pdf, thể hiện công ty sản xuất nó nghiêng về tính năng khởi động hơn
Comment
-
Ắc quy này cũng công bố dùng cho lưu trữ và thực tế có mặt trong nhiều UPS, tuy nhiên, ắc quy đang dùng trong các mạng di động tại nước ta, hầu như các tên tuổi ăc quy sản xuất trong nước không mấy trọng lượng, kể cả Posmax của Postef nhập dây chuyền công nghệ Hàn Quốc mới vài năm nay thôi đã phải chật vật với bảo hành!
Comment
-
Thôi thì "tiền nào của nấy", cố gắng tận dụng bằng cách đảm bảo đúng thông số theo yêu cầu của nhà sản xuất thôi:Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết- Mạch nạp là mạch do mình làm, dùng STM32f4 điều khiển góc kích SCR để hạn dòng nạp, có chế độ nạp auto và manual, nên có hiển thị dòng nạp, áp nạp qua lcd. Chế độ nạp dựa trên nguyên lý ổn dòng/ổn áp. Có biến trở tinh chỉnh để chỉnh dòng nạp, áp nạp bên ngoài.
-Điện áp nạp thả nổi là cũng được vì nằm trong tầm 121.5-124V.
-Nhưng nếu muốn nâng cao tuổi thọ thì phải định kỳ phóng (với dòng...), nạp với điện áp 9*(14.4-15.0)V
-Dùng mạch nạp với SCR thì có chênh lệch giữa điện áp hiệu dụng và điện áp đỉnh khác hơn nhiều các mạch khác. Do vậy, nó không thích hợp cho chế độ nạp thả nổi và máy nạp đấu thường xuyên đấu với ắc quy.
-Với các hệ thống tương tự, thường người ta có thêm cảm biến nhiệt độ ắc quy để tự động bù nhiệt.
-Các máy nạp có bộ điều khiển thông minh còn có thể định trước việc tự động phóng xả, thay đổi chế độ nạp theo lịch trình, theo điều kiện để nâng cao tuổi thọ ắc quy
Comment
-
Với dòng tải này có thể dùng tổ hợp pin Li-thium sẽ bền hơn nhiều và đỡ công bảo dưỡng.Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết- Dòng tải bình thường khi đo được trên đồng hồ là tầm 1,5a.
Comment
-
Ở 25 độ C mới là 13,8V. Ở 35 độ nên để khoảng 13,5-13,6V thôi.Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtdạ đúng rồi a, tủ dự phòng nên rất ít khi đã xã acquy, trừ khi mất điện nhà máy, nhưng gặp phải vấn đề là dàn acquy tuổi thọ không được cao, lúc bình thường thì mình đặt 1 điện áp thả nổi = 9*13.8=124v cho acquy. còn lúc sạc thì mình để chế độ hạn dòng 5a .
Sạc thả nổi nên dùng áp DC lọc phẳng. Khi áp bình = áp nguồn thì dòng sạc giảm dần về 0. Bạn dùng SCR chỉnh thì áp trung bình = 13,8 nhưng áp đỉnh > 13,8 nên dòng sạc vẫn còn dù ắc qui đã đầy.sau.ph
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi afrendlyCảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 00:34 -
-
bởi mèomướpDạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 17:01 -
-
bởi afrendlyXin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 16:53 -
-
bởi dinhthuong92Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
-
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
-
bởi mèomướpDạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
-
bởi dinhthuong92Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
-
bởi dinhthuong92Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -

Comment