Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Sơ đồ UPS santak c3K, không hiểu cái cầu diode để làm gì
Collapse
X
-
lần đầu tiên sửa con ups santak này mà, vậy chắc bạn chưa sửa ups loại này à ? có gì anh em trao đổi học hỏi nhéNguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChủ thớt sửa UPS hay sao vậy Đồng. Thế mà chưa từng thấy qua kiểu mạch này á. Cuộn boost thì quên ghi chú, con CT chân MOS boost thì vẽ như BAX...
Comment
-
theo em phán đoán thì chủ thớt là trưởng phòng kỹ thuật của 1 cty chuyên phân phối ups santak, ở ĐÀ NẴNG .nhìn video văn phòng thấy rất vip, nhưng văn phòng kỹ thuật lại bố trí như văn phòng bàn giấy.Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChủ thớt sửa UPS hay sao vậy Đồng. Thế mà chưa từng thấy qua kiểu mạch này á. Cuộn boost thì quên ghi chú, con CT chân MOS boost thì vẽ như BAX...
P/S: mà sếp kỹ thuật không nhất thiết phải biết hết, chỉ cần biết dùng người, nếu biết rành rẽ ngọn ngành thì lại ra mở cty riêng...kakaLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
- 2 yêu thích
Comment
-
ừ đúng, mos PFC phải luôn có Rs hay biến áp CT hạn dòng max chứ không là nổ ngay khi đóng điện ấy chứ.Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChủ thớt sửa UPS hay sao vậy Đồng. Thế mà chưa từng thấy qua kiểu mạch này á. Cuộn boost thì quên ghi chú, con CT chân MOS boost thì vẽ như BAX...
- 1 like
Comment
-
Con biến áp đó có lấy nguồn ra mà, nên vẽ vậy cung được chứ nhỉ?Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
ừ đúng, mos PFC phải luôn có Rs hay biến áp CT hạn dòng max chứ không là nổ ngay khi đóng điện ấy chứ.
Comment
-
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChủ thớt sửa UPS hay sao vậy Đồng. Thế mà chưa từng thấy qua kiểu mạch này á. Cuộn boost thì quên ghi chú, con CT chân MOS boost thì vẽ như BAX...
Comment
-
Vậy thì không đúng về nguyên lí rồi, vì cái hình bạn chụp nó cũng ghi là CT mà, và vì nếu vẽ như biến áp- là nguồn ra thì nó thuộc thành phần công suất, nhưng biến dòng thì nó chỉ là lấy tín hiệu thôi, mặc dù trên nguyên lí nó cũng là cái biến áp.Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viết
Con biến áp đó có lấy nguồn ra mà, nên vẽ vậy cung được chứ nhỉ?
Ngoài ra, bạn xem lại mạch chỗ CT UF10.5 này đi, vì là biến dòng nên con trở kia sẽ song song với cuộn thứ cấp biến dòng, còn con diode chỉ gắn vào một đầu biến dòng thôi chứ nhỉ!?
Comment
-
ok, để mình xem lại nhé, tks bạnNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Vậy thì không đúng về nguyên lí rồi, vì cái hình bạn chụp nó cũng ghi là CT mà, và vì nếu vẽ như biến áp- là nguồn ra thì nó thuộc thành phần công suất, nhưng biến dòng thì nó chỉ là lấy tín hiệu thôi, mặc dù trên nguyên lí nó cũng là cái biến áp.
Ngoài ra, bạn xem lại mạch chỗ CT UF10.5 này đi, vì là biến dòng nên con trở kia sẽ song song với cuộn thứ cấp biến dòng, còn con diode chỉ gắn vào một đầu biến dòng thôi chứ nhỉ!?
Comment
-
thanks A, tìm hiểu cũng vui mà kkkkkkkkkkNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
theo em phán đoán thì chủ thớt là trưởng phòng kỹ thuật của 1 cty chuyên phân phối ups santak, ở ĐÀ NẴNG .nhìn video văn phòng thấy rất vip, nhưng văn phòng kỹ thuật lại bố trí như văn phòng bàn giấy.
P/S: mà sếp kỹ thuật không nhất thiết phải biết hết, chỉ cần biết dùng người, nếu biết rành rẽ ngọn ngành thì lại ra mở cty riêng...kaka
Comment
-
Thanks bạn, mình ko rành về ups nên post lên trao đổi với anh em , mong được học hỏiNguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChủ thớt sửa UPS hay sao vậy Đồng. Thế mà chưa từng thấy qua kiểu mạch này á. Cuộn boost thì quên ghi chú, con CT chân MOS boost thì vẽ như BAX...
Comment
-
Sơ đồ main CS 3CK đây: Santak-3CK.pdf
Cuộn boost là cuộn L06. Lọc sine là L08, L09.
Cuộn CT2 nó nối qua diode D40 (4148) rồi mới qua trở gánh R38 (3R3). Cách nối này hạn chế được sụt giảm áp lấy mẫu trên tiếp giáp diode so với phương pháp nối trở // cuộn CT rồi mới qua diode.
- 1 like
Comment
-
ok tks thanhfdc!Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtSơ đồ main CS 3CK đây: [ATTACH]n1705555[/ATTACH]
Cuộn boost là cuộn L06. Lọc sine là L08, L09.
Cuộn CT2 nó nối qua diode D40 (4148) rồi mới qua trở gánh R38 (3R3). Cách nối này hạn chế được sụt giảm áp lấy mẫu trên tiếp giáp diode so với phương pháp nối trở // cuộn CT rồi mới qua diode.
hôm qua mình cũng down được nó rồi, y chang
thanks bạn nhiều
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92GIỚI THIỆU CA KHÚC VỀ CHA MẸ:
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Nghĩa mẹ sâu nước biếc xanh trong
Mong con khôn lớn đời hạnh phúc
Mẹ cha...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 16:22 -
-
bởi afrendlyCảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
-
Channel: Điện tử gia dụng
11-05-2026, 00:34 -
-
bởi mèomướpDạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
-
Channel: Điện tử gia dụng
10-05-2026, 17:01 -
-
bởi afrendlyXin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
-
Channel: Điện tử gia dụng
10-05-2026, 16:53 -
-
bởi dinhthuong92Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
-
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
-
bởi mèomướpDạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
-
bởi dinhthuong92Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
-
bởi dinhthuong92Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -

Comment