Ẹc, bác này nói cứ như nhân viên của santak ấy. Bác xem lại đi, catalog của santak mới bây giờ thì dòng tg500 chỉ backup được từ 5-7 phút trong điều kiện full load là nó ngắt thôi, dù bình accu vẫn còn điện.
Đúng rồi dòng sản phẩm Tg500 này khi chạy cho máy tính chỉ khoảng 5 phút đổ lại thôi mình cũng mới mua một cái, mới đầu tưởng lỗi mang đi bảo hành thì mới biết đây là dòng sản phẩm cơ bản nhất của Santak chủ yếu dùng để Shutdown máy tính khi mất điện, nếu muốn lưu lâu hơn phải dùng dòng sản phẩm TG1000 hoặc Blazer cơ nghe mấy bác kỹ thuật Santak tư vấn thế hixhix
Cảm ơn bạn nhé !
====================================== tuoitretiencong@gmail.com
[QUOTE=tiencong;287543]Đúng rồi dòng sản phẩm Tg500 này khi chạy cho máy tính chỉ khoảng 5 phút đổ lại thôi mình cũng mới mua một cái, mới đầu tưởng lỗi mang đi bảo hành thì mới biết đây là dòng sản phẩm cơ bản nhất của Santak chủ yếu dùng để Shutdown máy tính khi mất điện, nếu muốn lưu lâu hơn phải dùng dòng sản phẩm TG1000 hoặc Blazer cơ nghe mấy bác kỹ thuật Santak tư vấn thế hixhix
Cảm ơn bạn nhé !
======================================
Thanks các bạn nhiều!!! tại santaks TG500 cũ ở hàng sắt vụn nhiều quá ta!!!
Alo. Có ai quan tâm tới vấn đề này nữa không ? Mình vừa kiểm tra em UPS của mình. Em nó đi mất 1 tên Acquy 12V 7,2Ah. Em nó là acquy khô. Hiện trạng là : Khi chưa chạy máy thì đo điện áp hai đầu là 12,7V. Khi chạy nó sụt áp còn 10,4V. Sạc cả ngày vẫn không được. Mà hai em nó mắc nối tiếp nhau để chạy 24VDC. Có ai biết có cách nào để khôi phục em nó không ? Nếu kẹt quá thì phải thay mới và cho mình hỏi ai biết giá của Acquy 12V 7,2 Ah là bao nhiêu không ? Cảm ơn mọi người nhiều.
Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Alo. Có ai quan tâm tới vấn đề này nữa không ? Mình vừa kiểm tra em UPS của mình. Em nó đi mất 1 tên Acquy 12V 7,2Ah. Em nó là acquy khô. Hiện trạng là : Khi chưa chạy máy thì đo điện áp hai đầu là 12,7V. Khi chạy nó sụt áp còn 10,4V. Sạc cả ngày vẫn không được. Mà hai em nó mắc nối tiếp nhau để chạy 24VDC. Có ai biết có cách nào để khôi phục em nó không ? Nếu kẹt quá thì phải thay mới và cho mình hỏi ai biết giá của Acquy 12V 7,2 Ah là bao nhiêu không ? Cảm ơn mọi người nhiều.
Accu của bạn bị chai rồi. thay cái khác đi. Giá của nó khoảng 300K. Nhưng dùng accu 7,2Ah cho máy tính thì được chứ dùng cho gia đình sinh hoạt khi mất điện thì không được lâu đâu.
Accu của bạn bị chai rồi. thay cái khác đi. Giá của nó khoảng 300K. Nhưng dùng accu 7,2Ah cho máy tính thì được chứ dùng cho gia đình sinh hoạt khi mất điện thì không được lâu đâu.
Acquy có nhiều loại lắm, do đó giá của nó cũng tùy thuộc vào từng loại. Nếu Acquy tốt thì giá của nó khoảng trên 600K cơ, còn loại Acquy bình thường thì giá khoảng trên 250K.
Mà nếu UPS đã dùng lâu rồi thì nên mua mới thôi vì biết đâu vừa thay Acquy xong mà Main của nó lăn ra chết thì cũng phí.
Mình hỏi vì mình đang làm tại 1 trạm biến thế, hệ thống acquy dự phòng tại trạm khi xảy ra sự cố mất điện lại chỉ cấp nuôi cho rơle và máy cắt (sử dụng 220VDC), còn cái máy tính theo dõi điều khiển các thiết bị này lại dùng 1 cái UPS riêng (loại UPS này không có ngõ cho lắp thêm acquy ngoài vào). Khi mất điện dài độ 1h trở lên thì cái UPS không thể nuôi được cái máy tính (máy tính cũ đời Pentium đầu tiên thui nhưng cái monitor của nó là CRT 21 inch); mình thấy cách tận dụng hệ thống acqui trên để mắc song song với acqui của UPS là dễ làm nhất, không tốn kém. Nếu mình mắc song song & để tránh mạch nạp của UPS quá tải khi có điện trở lại, mình dùng thêm diode cho acqui mắc thêm được chứ, còn có vấn đề gì mình chưa tính đến không.
Bên trạm bác nó tiết kiệm quá. Ko trạm nào hiện nay dùng UPS rời để cấp AC cho hệ thống máy tính cả.
Họ dùng Inverter 220Vdc/ 220Vac để tận dụng bộ ắc quy 220Vdc của trạm luôn. Phương pháp này rất hiệu quả.
Thường trạm 220kV họ xài 2 x 2Inverter 2kVA là ngon. Chạy Parallel 1+1 luôn.
ĂCQUY UPS VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ:
Các acquy dùng cho UPS trong công nghiệp thường là loại 6V150AH hay loại 2V 250AH.Số lượng thì tùy theo loại UPS .Ví dụ UPS Sàtnite, 30KW,3 PHASE 50HZ, dùng 35 Chiếc 6V,150AH. Còn UPS cũng SÀTNITE dùng đến 105 chiếc 2v250ah .Còn UPS Silcon của Pháp dùng 32 chiếc 12V35AH của HITACHI.Nói chung điện áp DC thường cao từ 200VDC trở lên.Các hiệu ACQUY quen thuộc dùng cho UPS công nghiệp là : Marathon, ENERSYS,LEAD LINE, HITACHI. Đấy là các số liệu thực tế từ hệ thống mình đang làm có 6 UPS SAFT NITE 903 VÀ 901 công suất 10-30kva,3 phase ,1 UPS silcon 10kva,3 phase,1 UPS apple 10kva, bộ nguồn dùng úp back up dạng offline thì nhiều lắm. Nên các số liệu là tin tưởng được. Ngoài ra, hiện nay, để kiểm tra chất lượng acquy, bắt đầu dùng đơn vị điện dẫn.Tức nghịch đảo nội trở của acquy bằng thiết bị đo của MIDTRONIC.Bắt đầu đưa hệ thống acquy vào sử dụng, người ta sẽ đo điện dẫn acquy ,ví dụ đợuc 2200 siemens, sau thời gian sử dụng, điện dẫn acquy giảm dần xuống, và lúc nó chỉ còn 70% so với giá trị ban đầu thì acquy ấy xem như hỏng.
hihi. Theo IEC 896 cho ắc quy VRLA thì chỉ cần điện trở trong nó tăng lên, ắc quy bị ăn mòn bản cực - dung lượng ắc quy giảm xuống 80% -> thì ắc quy VRLA bắt buộc phải thay thế khẩn cấp.
Vì nếu hỏng 1 bình (mặc dù chỉ mất 2/6/12V) -> cả giàn bình 55/110 cell sẽ bị hở mạch -> lúc có sự cố -> ko phóng điện được -> dao cách ly or ... ko làm việc -> MBA 63MVA nổ cái bùm.
Ắc quy VRLA - Sealed Lead Acid -> có đặc điểm này là rất nguy hiểm so - chết đột tử - vì vậy người sử dụng cần nắm vững thông số thiết lập ắc quy, phải có quy trình bảo dưỡng, theo dõi hệ thống ắc quy rõ ràng, đầy đủ - thì mới có thể phát hiện sớm bình ắc quy nào sắp chết để còn cách li khỏi giàn bình -> và thay thế nếu cần.
Ắc quy VRLA -> sáng sử dụng vẫn còn tốt - nhưng chiều lúc gặp sự cố, chưa chắc đã có điện để phóng ra.
mình có 4 cái acquy 12v 7ah của ông anh tháo từ ups. để lâu quá k dùng . e đo thấy còn 5v. liệu có phục hồi đc không. bác nào có kinh nghiệm cho e biết để còn thay cái mới. cũng muốn tận dụng để dùng.sv mà
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
Comment