ừ toymaker nói đúng lắm nếu công suất 20kw thì phải dùng nhiều accu nối ssong song với nhau
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Ắcquy dùng cho UPS
Collapse
X
-
Đúng rồi dòng sản phẩm Tg500 này khi chạy cho máy tính chỉ khoảng 5 phút đổ lại thôi mình cũng mới mua một cái, mới đầu tưởng lỗi mang đi bảo hành thì mới biết đây là dòng sản phẩm cơ bản nhất của Santak chủ yếu dùng để Shutdown máy tính khi mất điện, nếu muốn lưu lâu hơn phải dùng dòng sản phẩm TG1000 hoặc Blazer cơ nghe mấy bác kỹ thuật Santak tư vấn thế hixhixNguyên văn bởi thanhfdcẸc, bác này nói cứ như nhân viên của santak ấy. Bác xem lại đi, catalog của santak mới bây giờ thì dòng tg500 chỉ backup được từ 5-7 phút trong điều kiện full load là nó ngắt thôi, dù bình accu vẫn còn điện.
Cảm ơn bạn nhé !
======================================
tuoitretiencong@gmail.com
Comment
-
[QUOTE=tiencong;287543]Đúng rồi dòng sản phẩm Tg500 này khi chạy cho máy tính chỉ khoảng 5 phút đổ lại thôi mình cũng mới mua một cái, mới đầu tưởng lỗi mang đi bảo hành thì mới biết đây là dòng sản phẩm cơ bản nhất của Santak chủ yếu dùng để Shutdown máy tính khi mất điện, nếu muốn lưu lâu hơn phải dùng dòng sản phẩm TG1000 hoặc Blazer cơ nghe mấy bác kỹ thuật Santak tư vấn thế hixhix
Cảm ơn bạn nhé !
======================================
Thanks các bạn nhiều!!! tại santaks TG500 cũ ở hàng sắt vụn nhiều quá ta!!!Telephone number : 098H882372
YM:
Comment
-
Alo. Có ai quan tâm tới vấn đề này nữa không ? Mình vừa kiểm tra em UPS của mình. Em nó đi mất 1 tên Acquy 12V 7,2Ah. Em nó là acquy khô. Hiện trạng là : Khi chưa chạy máy thì đo điện áp hai đầu là 12,7V. Khi chạy nó sụt áp còn 10,4V. Sạc cả ngày vẫn không được. Mà hai em nó mắc nối tiếp nhau để chạy 24VDC. Có ai biết có cách nào để khôi phục em nó không ? Nếu kẹt quá thì phải thay mới và cho mình hỏi ai biết giá của Acquy 12V 7,2 Ah là bao nhiêu không ? Cảm ơn mọi người nhiều.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Comment
-
Accu của bạn bị chai rồi. thay cái khác đi. Giá của nó khoảng 300K. Nhưng dùng accu 7,2Ah cho máy tính thì được chứ dùng cho gia đình sinh hoạt khi mất điện thì không được lâu đâu.Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtAlo. Có ai quan tâm tới vấn đề này nữa không ? Mình vừa kiểm tra em UPS của mình. Em nó đi mất 1 tên Acquy 12V 7,2Ah. Em nó là acquy khô. Hiện trạng là : Khi chưa chạy máy thì đo điện áp hai đầu là 12,7V. Khi chạy nó sụt áp còn 10,4V. Sạc cả ngày vẫn không được. Mà hai em nó mắc nối tiếp nhau để chạy 24VDC. Có ai biết có cách nào để khôi phục em nó không ? Nếu kẹt quá thì phải thay mới và cho mình hỏi ai biết giá của Acquy 12V 7,2 Ah là bao nhiêu không ? Cảm ơn mọi người nhiều.
Comment
-
Acquy có nhiều loại lắm, do đó giá của nó cũng tùy thuộc vào từng loại. Nếu Acquy tốt thì giá của nó khoảng trên 600K cơ, còn loại Acquy bình thường thì giá khoảng trên 250K.Nguyên văn bởi huutan.0372 Xem bài viếtAccu của bạn bị chai rồi. thay cái khác đi. Giá của nó khoảng 300K. Nhưng dùng accu 7,2Ah cho máy tính thì được chứ dùng cho gia đình sinh hoạt khi mất điện thì không được lâu đâu.
Mà nếu UPS đã dùng lâu rồi thì nên mua mới thôi vì biết đâu vừa thay Acquy xong mà Main của nó lăn ra chết thì cũng phí.
=========================
tuoitretiencong@gmail.com
0988.638.984
Comment
-
-Mấy chỗ xe đạp điện có loại bình mình mới up lên k bro!!Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viếtaccu 12v/7.2 ah. kich thước giống như loại 12v/8Ah. ở nhật tảo bán chỉ 180k thui. thay cho ups rat sướng.
Comment
-
Bên trạm bác nó tiết kiệm quá. Ko trạm nào hiện nay dùng UPS rời để cấp AC cho hệ thống máy tính cả.Nguyên văn bởi ajiang Xem bài viếtMình hỏi vì mình đang làm tại 1 trạm biến thế, hệ thống acquy dự phòng tại trạm khi xảy ra sự cố mất điện lại chỉ cấp nuôi cho rơle và máy cắt (sử dụng 220VDC), còn cái máy tính theo dõi điều khiển các thiết bị này lại dùng 1 cái UPS riêng (loại UPS này không có ngõ cho lắp thêm acquy ngoài vào). Khi mất điện dài độ 1h trở lên thì cái UPS không thể nuôi được cái máy tính (máy tính cũ đời Pentium đầu tiên thui nhưng cái monitor của nó là CRT 21 inch); mình thấy cách tận dụng hệ thống acqui trên để mắc song song với acqui của UPS là dễ làm nhất, không tốn kém. Nếu mình mắc song song & để tránh mạch nạp của UPS quá tải khi có điện trở lại, mình dùng thêm diode cho acqui mắc thêm được chứ, còn có vấn đề gì mình chưa tính đến không.
Họ dùng Inverter 220Vdc/ 220Vac để tận dụng bộ ắc quy 220Vdc của trạm luôn. Phương pháp này rất hiệu quả.
Thường trạm 220kV họ xài 2 x 2Inverter 2kVA là ngon. Chạy Parallel 1+1 luôn.
Comment
-
hihi. Theo IEC 896 cho ắc quy VRLA thì chỉ cần điện trở trong nó tăng lên, ắc quy bị ăn mòn bản cực - dung lượng ắc quy giảm xuống 80% -> thì ắc quy VRLA bắt buộc phải thay thế khẩn cấp.Nguyên văn bởi thanh_nam Xem bài viếtĂCQUY UPS VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ:
Các acquy dùng cho UPS trong công nghiệp thường là loại 6V150AH hay loại 2V 250AH.Số lượng thì tùy theo loại UPS .Ví dụ UPS Sàtnite, 30KW,3 PHASE 50HZ, dùng 35 Chiếc 6V,150AH. Còn UPS cũng SÀTNITE dùng đến 105 chiếc 2v250ah .Còn UPS Silcon của Pháp dùng 32 chiếc 12V35AH của HITACHI.Nói chung điện áp DC thường cao từ 200VDC trở lên.Các hiệu ACQUY quen thuộc dùng cho UPS công nghiệp là : Marathon, ENERSYS,LEAD LINE, HITACHI. Đấy là các số liệu thực tế từ hệ thống mình đang làm có 6 UPS SAFT NITE 903 VÀ 901 công suất 10-30kva,3 phase ,1 UPS silcon 10kva,3 phase,1 UPS apple 10kva, bộ nguồn dùng úp back up dạng offline thì nhiều lắm. Nên các số liệu là tin tưởng được. Ngoài ra, hiện nay, để kiểm tra chất lượng acquy, bắt đầu dùng đơn vị điện dẫn.Tức nghịch đảo nội trở của acquy bằng thiết bị đo của MIDTRONIC.Bắt đầu đưa hệ thống acquy vào sử dụng, người ta sẽ đo điện dẫn acquy ,ví dụ đợuc 2200 siemens, sau thời gian sử dụng, điện dẫn acquy giảm dần xuống, và lúc nó chỉ còn 70% so với giá trị ban đầu thì acquy ấy xem như hỏng.
Vì nếu hỏng 1 bình (mặc dù chỉ mất 2/6/12V) -> cả giàn bình 55/110 cell sẽ bị hở mạch -> lúc có sự cố -> ko phóng điện được -> dao cách ly or ... ko làm việc -> MBA 63MVA nổ cái bùm.
Ắc quy VRLA - Sealed Lead Acid -> có đặc điểm này là rất nguy hiểm so - chết đột tử - vì vậy người sử dụng cần nắm vững thông số thiết lập ắc quy, phải có quy trình bảo dưỡng, theo dõi hệ thống ắc quy rõ ràng, đầy đủ - thì mới có thể phát hiện sớm bình ắc quy nào sắp chết để còn cách li khỏi giàn bình -> và thay thế nếu cần.
Ắc quy VRLA -> sáng sử dụng vẫn còn tốt - nhưng chiều lúc gặp sự cố, chưa chắc đã có điện để phóng ra.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -
-
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 14:37 -
-
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 10:48 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
29-01-2026, 11:58 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
Channel: Điện tử công suất
27-01-2026, 21:32 -
-