    Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
    Xin cảm ơn tất cả mọi người về những góp ý chia sẽ để chọn ra aptomat hợp lý.

    Như zậy thì mình sẽ chọn loại aptomat có dòng khoảng 100-150A cho 500 bóng compact 24W.

    Chúc dientuvietnam ngày càng phát triển và bổ ích.
    Để an toàn, tiết kiệm thi có thể dùng cầu dao tổng và chia các nhánh dùng aptomat nhỏ. Chú ý chọn độ lớn của dây dẫn phù hợp. Khi đóng cắt thì thực hiện tại cầu dao tổng.

    Leave a comment:


  • bxp_88
    replied
    Xin cảm ơn tất cả mọi người về những góp ý chia sẽ để chọn ra aptomat hợp lý.

    Như zậy thì mình sẽ chọn loại aptomat có dòng khoảng 100-150A cho 500 bóng compact 24W.

    Chúc dientuvietnam ngày càng phát triển và bổ ích.

    Leave a comment:


  • muaxuanlakho
    replied
    Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
    Còn tùy thuộc nhà sx nữa bác ạ, tôi thử cũng cái MCCB nhưng 10A của LS thì dòng 13A sau thời gian nó nóng lên thì nhảy, ngay sau đó bật lại được thì giảm dòng xuống còn khoảng 11A thì dù vẫn nóng nó vẫn chạy phà phà mà không nhảy nữa, tăng lên trên 12A thì chừng 20s sau nó nhảy liền chứ không như cái LSE kia, 22A mà 16A đã nhảy!

    Tôi chỉ còn thắc mắc cái CB từ, lẽ ra định mức 16A thì lớn hơn cỡ 10-20% phải nhảy liền chứ, vì là lực từ mà, cần gì phải có thời gian nóng lên như lưỡng kim, chắc phải test vài cái hãng khác chứ có thể nó là hàng Đức dỏm cũng nên!
    chào bác, có hôm e làm chập dây thì cb trong nhà ko nhảy, cb ngoài cột nhảy nên e bắt đầu tìm hiểu và đã hiểu.

    bộ phận từ (cuộn dây) chỉ có tác dụng ngắt nhanh khi ngắn mạch.
    dòng lúc này rất cao nên nó mới tác động được, cao bao nhiêu thì e ko rõ.

    còn nếu thanh lưỡng kim bị hỏng thì dòng gấp chục lần định mức nó cũng ko nhảy.

    ngoài ra đa số aptomat màu đen thông dụng gắn vít đều ko có cuộn dây nên ko bảo vệ ngắn mạch đc.

    loại dẹt 1 cực hay loại 2 cực đế gài mới có cuộn dây.

    trước đây e đã ném vài chiếc đi vì nghĩ nó hỏng đấy.


    đôi khi do người bán chẳng biết nên ko tư vấn đc.

    bảo vệ quá dòng.
    bảo vệ quá áp, sụt áp.
    bảo vệ ngắn mạch.
    bảo vệ dòng rò ( chống giật).

    Leave a comment:


  • tuyennhan
    replied
    Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
    Cái CB nó có con vít chỉnh độ nhạy/ thay đổi dòng. Mình đã chỉnh lại ngắt ở 17A. Đúng như bác tuyen nhan nói, cuộn dây từ có vẻ như cái nào cũng 8-10T chỉ là chống ngắn mạch, dòng rất lớn có thể cháy tiếp điểm, còn dòng định mức là ở cái lưỡng kim, dù là CB, MCCB hay CB chống giật.
    Mày mò tới nơi tới chốn nể dinhthuong quá , trong tủ điện thiết kế chuyên nghiệp mọi CB đều được chỉnh lại theo bản thiết kế điện sao cho quá dòng định mức tý là ngắt để nguyên không chỉnh lại thì chỉ bảo vệ ngắn mạch là chính .

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    Qua việc test mấy cái CB nhiệt, mình cũng thấy 500 bóng compact 24W thì dùng cái 100A là tốt nhất.

    Leave a comment:


  • hungps2
    replied
    Rất bổ ích. Cho mình noted lại nhé

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    Cái CB nó có con vít chỉnh độ nhạy/ thay đổi dòng. Mình đã chỉnh lại ngắt ở 17A. Đúng như bác tuyen nhan nói, cuộn dây từ có vẻ như cái nào cũng 8-10T chỉ là chống ngắn mạch, dòng rất lớn có thể cháy tiếp điểm, còn dòng định mức là ở cái lưỡng kim, dù là CB, MCCB hay CB chống giật.

    Leave a comment:


  • trthnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
    Còn tùy thuộc nhà sx nữa bác ạ, tôi thử cũng cái MCCB nhưng 10A của LS thì dòng 13A sau thời gian nó nóng lên thì nhảy, ngay sau đó bật lại được thì giảm dòng xuống còn khoảng 11A thì dù vẫn nóng nó vẫn chạy phà phà mà không nhảy nữa, tăng lên trên 12A thì chừng 20s sau nó nhảy liền chứ không như cái LSE kia, 22A mà 16A đã nhảy!

    Tôi chỉ còn thắc mắc cái CB từ, lẽ ra định mức 16A thì lớn hơn cỡ 10-20% phải nhảy liền chứ, vì là lực từ mà, cần gì phải có thời gian nóng lên như lưỡng kim, chắc phải test vài cái hãng khác chứ có thể nó là hàng Đức dỏm cũng nên!
    Theo e thì cái loại từ ấy nó là sự giằng co giữa lực từ và lực ma sát của lẫy giữ tiếp điểm. Cả 2 lực này đều bị ảnh hưởng ít nhiều bởi môi trường, trong đó lực ma sát bị ảnh hưởng nhiều hơn (do sự giãn nở vì nhiệt, do lão hoá vật liệu theo thời gian...), chưa kể sai số trong quá trình sản xuất và các nguyên nhân khác có thể xảy ra. Tất cả làm cho CB nhảy sai thời điểm.

    Leave a comment:


  • tuyennhan
    replied
    Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
    Còn tùy thuộc nhà sx nữa bác ạ, tôi thử cũng cái MCCB nhưng 10A của LS thì dòng 13A sau thời gian nó nóng lên thì nhảy, ngay sau đó bật lại được thì giảm dòng xuống còn khoảng 11A thì dù vẫn nóng nó vẫn chạy phà phà mà không nhảy nữa, tăng lên trên 12A thì chừng 20s sau nó nhảy liền chứ không như cái LSE kia, 22A mà 16A đã nhảy!

    Tôi chỉ còn thắc mắc cái CB từ, lẽ ra định mức 16A thì lớn hơn cỡ 10-20% phải nhảy liền chứ, vì là lực từ mà, cần gì phải có thời gian nóng lên như lưỡng kim, chắc phải test vài cái hãng khác chứ có thể nó là hàng Đức dỏm cũng nên!
    Hiệu khác cũng vậy thôi quá dòng thì không sao nhưng ngắn mạch là ngắt ngay tôi từng thấy có người thử câu nóng 1 đầu nguội 1 đầu bật lên không cháy nổ gì với lại quá dòng 10-20 % mà nhảy thì không cần dùng thêm mạch bảo vệ điện tử ngon quá vậy. còn MCCb thì ngược lại quá dòng thì nhảy còn ngắn mạch thì không chạm dây nổ cái đùng mà không nhảy mà rờ vô dây bị giật 1 phát là nhảy ngay.

    Leave a comment:


  • T.L.M
    replied
    CB từ ở trên nó có cả lưỡng kim nữa. Cuộn dây được set ở dòng rất cao mới tác động để nó khỏi nhảy khi khởi động động cơ (dòng khởi động gấp 3-5 lần)

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    Còn tùy thuộc nhà sx nữa bác ạ, tôi thử cũng cái MCCB nhưng 10A của LS thì dòng 13A sau thời gian nó nóng lên thì nhảy, ngay sau đó bật lại được thì giảm dòng xuống còn khoảng 11A thì dù vẫn nóng nó vẫn chạy phà phà mà không nhảy nữa, tăng lên trên 12A thì chừng 20s sau nó nhảy liền chứ không như cái LSE kia, 22A mà 16A đã nhảy!

    Tôi chỉ còn thắc mắc cái CB từ, lẽ ra định mức 16A thì lớn hơn cỡ 10-20% phải nhảy liền chứ, vì là lực từ mà, cần gì phải có thời gian nóng lên như lưỡng kim, chắc phải test vài cái hãng khác chứ có thể nó là hàng Đức dỏm cũng nên!

    Leave a comment:


  • tuyennhan
    replied
    Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
    Lạ quá, mình test đồng thời cái CB 1P tác động từ Schneider 16A và cái CB 2P tác động nhiệt thanh lưỡng kim LSE 22A thì ở dòng 30A chừng 20s thì cái lưỡng lim nhảy, cái từ đứng im. Cứ giảm dòng dần thì kết quả là cái 22A nhảy ở 16A sau cỡ 15s (sau khi đã nhảy rồi hồi phục). Còn cái 16A nhảy ở 20A sau khoảng 30s tới 40s. Thế là sao nhỉ?!?
    CB chỉ nhậy khi ngắn mạch còn quá dòng thì tùy theo loại mà thời gian tác động khác nhau muốn nhạy thì kiếm mua loại CB có chỉnh dòng , cái 22 A khi đã nhảy rồi cần phải để nguội hẳn rồi thử lại mới giống lúc đầu chưa nguội hẳn thanh lưỡng kim chưa trở lại trạng thái ban đầu nên dòng tác động nhỏ hơn lúc đầu, thế nên mới đề nghị dùng cái 80 A chứ dùng 100 A hay 250 A thì cháy hết dây nó mới chịu nhảy .

    Leave a comment:


  • T.L.M
    replied
    Cuộn dây thì dòng rất lớn (chập mạch) nó mới tác động và thời gian trễ chỉ khoảng chục mili giây.

    Loại nhiệt thì lúc trước xem datasheet của nhà sản xuất thì khi dòng quá 1,06 dòng danh định (tức quá 6%) thì phải cả tiếng sau nó mới nhảy. Dòng càng lớn thì thời gian trễ càng ngắn nhưng cũng phải 1 vài giây nó mới nhảy.

    Loại cơ khí thì khó mà chính xác được, và còn phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ môi trường nữa.

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    Lạ quá, mình test đồng thời cái CB 1P tác động từ Schneider 16A và cái CB 2P tác động nhiệt thanh lưỡng kim LSE 22A thì ở dòng 30A chừng 20s thì cái lưỡng lim nhảy, cái từ đứng im. Cứ giảm dòng dần thì kết quả là cái 22A nhảy ở 16A sau cỡ 15s (sau khi đã nhảy rồi hồi phục). Còn cái 16A nhảy ở 20A sau khoảng 30s tới 40s. Thế là sao nhỉ?!?

    Leave a comment:


  • trthnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viết
    Cái này bạn hỏi, người ta gọi nó là "khởi động từ' hay là " công tắc tơ" nó chỉ có tính chất nhiệm vụ điều khiển đóng cắt dòng điện lớn bằng nút bấm. Nó rất ít kết hợp rơ le nhiệt trong đó.
    Mình nói về CB đấy chứ.

    Leave a comment: