Quấn 3 cái Ti rồi luồn vào 3 pha, nguyên tắc động cơ chạy sẽ sinh ra dòng điện, nhỏ mấy thì Ti cũng có áp cảm ứng. Đưa 3 nguồn áp cảm ứng của 3 Ti này vào mạch điện so sánh điện áp. Trong quá trình chạy động cơ, nếu mất pha nào cho dù đằng trước hay sau khởi thì Ti pha đó cũng không có áp, mạch so sánh sẽ xử lý và đưa tín hiệu điều khiển ngắt khởi động từ.
VVM còn có một phương án nữa đó là chống mất pha và chống cả dò điện ra vỏ, giá thành làm còn thấp hơn cả phương án trên, anh em ta đoán thử xem!* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
* Tự động hóa trong công nghiệp.
Mail: Phone: 0982006716-0984163716
Comment
-
Bác về tham khảo lại tài liệu đi dây TE và dây trung tinh(N) khác nhau nháNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtbác phân tích ở đoạn đầu là dúng ý mình rồi, đó là điều mình muốn nói, tại mấy bác kia nói do suất điện động của động cơ sinh ra nên giữ rơle do đó mình mới không đồng ý. còn đoạn sau bác nói là phải nối mass (TE) không nối trung tính là mình chưa đồng ý bởi vì mass với trung tính là một mà bác
Comment
-
cần gì phải coi bác ơi nó nằm trong phần truyền tải điện đó ( có những nơi người ta chỉ cần đi 1 dây pha tới nơi cần hạ thế người ta lấy mass từ đất lên) dây TE của bác là dạng nối mass lặp lại thôiNguyên văn bởi media2007 Xem bài viếtBác về tham khảo lại tài liệu đi dây TE và dây trung tinh(N) khác nhau nhá
Comment
-
"Bó tay".......Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtcần gì phải coi bác ơi nó nằm trong phần truyền tải điện đó ( có những nơi người ta chỉ cần đi 1 dây pha tới nơi cần hạ thế người ta lấy mass từ đất lên) dây TE của bác là dạng nối mass lặp lại thôi
Comment
-
Bạn nên nhớ là TI luôn làm việc ở chế độ ngắn mạch. Hở mạch gây bão hòa mạch từ => ssđ nhọn đầu rất nguy hiểm.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtQuấn 3 cái Ti rồi luồn vào 3 pha, nguyên tắc động cơ chạy sẽ sinh ra dòng điện, nhỏ mấy thì Ti cũng có áp cảm ứng. Đưa 3 nguồn áp cảm ứng của 3 Ti này vào mạch điện so sánh điện áp. Trong quá trình chạy động cơ, nếu mất pha nào cho dù đằng trước hay sau khởi thì Ti pha đó cũng không có áp, mạch so sánh sẽ xử lý và đưa tín hiệu điều khiển ngắt khởi động từ.
Comment
-
=> toàn giáo sư,tiến sĩ,kỹ sư giấy nên cái gì cũng không thể.Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtBạn nên nhớ là TI luôn làm việc ở chế độ ngắn mạch. Hở mạch gây bão hòa mạch từ => ssđ nhọn đầu rất nguy hiểm.
Comment
-
cần gì làm thử , đọc bài #77của VVM thì đã biết là được rồi , đó cũng là một trong các cách để bảo vệ mất pha hoạt động , kiểu thứ cấp ,(hoạt động khi mang tải) .Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtĐã không hiểu thì đừng có nổ to. Đã có thành viên nào làm thử chưa? Chứng minh cho bạn này biết với!
Comment
-
Bài 77 VVM đưa ra để đo từng pha, trong đó 3 Ti đo cho 3 pha.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcần gì làm thử , đọc bài #77của VVM thì đã biết là được rồi , đó cũng là một trong các cách để bảo vệ mất pha hoạt động , kiểu thứ cấp ,(hoạt động khi mang tải) .
Nếu dùng một Ti mà luồn cả 3 pha vào sẽ tuyệt vời hơn, vừa tiết kiệm, vừa tối ưu tuyệt đối. Cách làm này ngoài việc bảo vệ chống mất pha(cả trước khởi hoặc sau khởi), còn có một khả năng nữa là phát hiện được sự dò điện ra vỏ nữa.
Bình thường nếu không cấp điện cho motor hay cấp điện cho motor chạy thì áp trên hai đầu Ti vẫn bằng 0, Nếu mất bất cứ một pha nào hoặc có dòng điện dò ra vỏ thì áp Ti sẽ khác 0. Dựa vào nguyên lý này ta có thể thiết kế một mạch điện bảo vệ cho motor an toàn tuyệt đối(tất nhiên còn một yêu cầu nữa là quá tải nếu cần thì bắt buộc thêm một Ti nữa lắp vào một pha bất kỳ--- nếu không cần thì thôi).
chú ý là phải tiếp địa cho motor thì chức năng chống dò mới có tác dụng.
Bác Quocthaibmt cho xin ý kiến!Last edited by vuongvanminh; 01-10-2014, 13:30.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
* Tự động hóa trong công nghiệp.
Mail: Phone: 0982006716-0984163716
Comment
-
theo tôi thì nên thiết kế cảm biến dòng (TI)cho 3 pha luôn chẳng tốn kém là bao nhiêu , nhưng có thêm một chút "rườm rà" là khi 3 pha này bình thường thì các chỉ thị(đèn báo- indication) bình thường , nhưng khi một trong các pha có sự cố thì thông qua cảm biến sẽ hiển thị một biểu hiện/ trạng thái khác nhau , mất pha khác với pha bị rò điện , vì thế khi nhìn vào bảng điều khiển khi có sự cố thì ta biết ngay là sự cố do lỗi gì , mất pha hay chạm mass , mất ở pha nào v.v , mạch này chỉ khó ở thiết kế cho cảm biến và tổng hợp các mức logic để báo trạng thái mà thôi , chức năng thì bảo vệ mất pha và kèm thêm vài chức năng phụ để nhìn cho "hoành tráng" thôi .Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtBài 77 VVM đưa ra để đo từng pha, trong đó 3 Ti đo cho 3 pha.
Nếu dùng một Ti mà luồn cả 3 pha vào sẽ tuyệt vời hơn, vừa tiết kiệm, vừa tối ưu tuyệt đối. Cách làm này ngoài việc bảo vệ chống mất pha(cả trước khởi hoặc sau khởi), còn có một khả năng nữa là phát hiện được sự dò điện ra vỏ nữa.
Bình thường nếu không cấp điện cho motor hay cấp điện cho motor chạy thì áp trên hai đầu Ti vẫn bằng 0, Nếu mất bất cứ một pha nào hoặc có dòng điện dò ra vỏ thì áp Ti sẽ khác 0. Dựa vào nguyên lý này ta có thể thiết kế một mạch điện bảo vệ cho motor an toàn tuyệt đối(tất nhiên còn một yêu cầu nữa là quá tải nếu cần thì bắt buộc thêm một Ti nữa lắp vào một pha bất kỳ--- nếu không cần thì thôi).
chú ý là phải tiếp địa cho motor thì chức năng chống dò mới có tác dụng.
Bác Quocthaibmt cho xin ý kiến!
Comment
-
Bác VVM đã làm thử chưa? Em nghĩ là mạch của bác không chạy được đâu. Nếu motor bị đứt 1 đầu dây thì dòng=0.Nhưng nếu mất pha từ lưới thì dòng chưa chắc =0. Xỏ 3 pha qua 1 TI thì cũng chỉ phát hiện được dòng rò thôi, bác xem lại định luật kirchoff.sau.ph
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
Hôm qua, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
05-12-2025, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
28-11-2025, 14:34 -
-
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2025, 10:32 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi nguyendinhvanViệc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
27-11-2025, 18:00 -
-
bởi kqbn9091Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
-
Channel: Vi điều khiển họ 8051
27-11-2025, 11:13 -
. Nếu điện không ổn định sẽ không chạy được động cơ 3 pha đâu bác ạ.