gmail cua em la thantrongnguyentc@gmail.com . cho e xin nha bac doc tren dien dan doc ko dc
em đang lam tiểu luận về những cách điều chỉnh điên áp máy phát ,ai biết cứu em với ..................
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Điều chỉnh điện áp máy phát điện.
Collapse
X
-
Các pác giúp vớiiii
Cũng vì muốn học hỏi mà vào được đây, thấy bài viết của pác Quốc Thái hay quá mà lâu không thấy pác và mọi người quay lại. Mình đang bí với nguyên lý cái AVR này do cũng mới được tiếp cận với mấy cái MFĐ DIESEL nhỏ. Pác nào có tài liệu hướng dẫn hoặc có bài viết của các pác chỉ giùm e vơiiiiiiii. E xin cảm ơn ạ.Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viếtQua thời gian theo dõi các bài viết trên diễn đàn, QT nhận thấy có khá nhiều thành viên muốn tìm hiểu về đề tài này.
Đây không phải là một đề tài mới. Có thể nói nó rất cổ điển, và hầu như có rất ít thay đổi mang tính đột phá trong nhiều năm qua. Những thay đổi, chủ yếu là thay đổi phương tiện thực hiện, chứ không thay đổi về nguyên tắc, nguyên lý.
Nhờ có được một thời gian làm việc với máy phát điện, thu được ít ỏi kinh nghiệm và tìm hiểu đôi chút lý thuyết, mặc dù không nhiều lắm, nhưng QT cũng mạnh dạn trình bày lên đây. Các bạn nào chưa biết có thể dựa vào đó tham khảo, các bạn nào biết rồi thì cùng trao đổi kinh nghiệm. Các bạn nào biết rõ hơn, sâu hơn thì hãy tiếp sức với QT.
QT sẽ cố gằng trình bày từ những phần sơ khai nhất (chưa có gì dính dáng với điện từ) cho đến những gì tương đối mới mà QT được biết.
Một số phần trong loạt bài này, QT đã post ở nơi khác (như diễn đàn Hiện đại hóa, diễn đàn hệ thống điện, Wikipedia tiếng Việt...) Một số phần có tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp ở những nơi đó. Do đó, nếu các bạn có thấy gì quen thuộc, thì đó cũng là chuyện bình thường.
Hy vọng giúp ích gì cho các bạn.
Leave a comment:
-
Bạn điều chỉnh lại tốc độ ( ga của động cơ ) của động cơ là được, lấy đồng hồ đo tần số vừa chỉnh tua máy vừa đo sao cho tần số = 50-51 Hz là được ( nhớ chỉnh lúc không tải )Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtcác bác cho e hỏi một chút
hiện tai sưởng may của anh em có dùng một máy phát 30kw
trước thì chạy không vấn đề gì.
nhưng giờ thay một động cơ kéo khác vào thì có hiện tượng
máy may thi thoảng lại đi tụ khởi động
mà lioa 15k chay giàn đèn chiếu sáng thì nó cứ nhấp nháy mỗi bóng điện tử thì chạy được
đo đồng hồ điện 220v thì đo được (t 250)mà đo điện 380v thì đồng hồ làm cái đụp vậy là đi cái đồng hồ
vậy là làm sao vậy các bác
Leave a comment:
-
các bác cho e hỏi một chút
hiện tai sưởng may của anh em có dùng một máy phát 30kw
trước thì chạy không vấn đề gì.
nhưng giờ thay một động cơ kéo khác vào thì có hiện tượng
máy may thi thoảng lại đi tụ khởi động
mà lioa 15k chay giàn đèn chiếu sáng thì nó cứ nhấp nháy mỗi bóng điện tử thì chạy được
đo đồng hồ điện 220v thì đo được (t 250)mà đo điện 380v thì đồng hồ làm cái đụp vậy là đi cái đồng hồ
vậy là làm sao vậy các bác
Leave a comment:
-
Điều tốc cho động cơ nổ và AVR( Automatic-Voltage-Regulator) cho máy phát điện là 2 vấn đề khác nhau. Dĩ nhiên là muốn cho điện áp đầu ra ổn định khi tải thay đổi thì trước tiên tốc độ của động cơ nổ phải ổn định. Khi chế tạo động cơ nổ người ta đã tính tới việc điều tốc cho động cơ bằng quả tạ hay dầu thủy lực và ngay cả đến điện tử nữa. Nếu không thì khi tải tăng, tốc độ động cơ giảm, điện áp phát ra vẫn không đổi nếu sử dụng AVR nhưng dòng điện kích từ tăng có thể làm cháy cuộn kích từ của máy phát.Nguyên văn bởi nhulinh Xem bài viếtTôi cũng dự định tự lắp 1 máy phát 6KVA chạy diesel, số vòng quay động cơ phù hợp với máy phát là 3000rpm.
Như vậy để chạy đúng tần số phát ra cần có bộ điều tốc cho động cơ hoặc không thì phải thiết kế lại bộ AVR cho máy phát?
Xin các anh chị chỉ giáo.
Xin cám ơn.
Leave a comment:
-
Tôi cũng dự định tự lắp 1 máy phát 6KVA chạy diesel, số vòng quay động cơ phù hợp với máy phát là 3000rpm.Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtĐộng cơ Diezen dùng làm máy kéo vẫn có ga tự động nhưng không nhạy bằng các động cơ được đặc chế dành cho máy phát điện. Về việc ổn định điện áp không phụ thuộc vào tải thì phải xem máy phát của bạn thuộc loại nào thì mới quyết định được bộ AVR( Automatic Voltage Regulator) thích hợp cho nó. Trước tiên phải xác định các thông số cơ bản của mạch kích từ như điện áp kích từ, dòng điện kích từ định mức, điện áp ra, dạng mạch kích từ.... Trước đây mình và anh ptoanel cũng đã sản xuất nhiều bộ AVR lắp cho cho các cơ sở tại các tỉnh đồng bằng Sông Cữu Long. Có thể liên hệ với mình theo địa chỉ mail quanghien54@yahoo.com hoặc qua điện thoại 0916090209 để mình tư vấn cho bạn. Giá cả thì đủ loại : từ 500-600K đến vài T tùy theo yêu cầu và công năng sử dụng. Dĩ nhiên là tiền nào của đấy.
Thân chào.
Như vậy để chạy đúng tần số phát ra cần có bộ điều tốc cho động cơ hoặc không thì phải thiết kế lại bộ AVR cho máy phát?
Xin các anh chị chỉ giáo.
Xin cám ơn.
Leave a comment:
-
Vấn đề này mình đã trả lời ở mục máy phát điện type condense trong topic điện công nghiệp rồi. Bạn hãy qua bên ấy xem.Nguyên văn bởi sad_eye Xem bài viếtHi các bạn,
Theo mình hiện nay thị trường dùng rất nhiều loại máy điều chỉnh điện áp ko bằng avr mà bằng tụ (cs nhỏ hơn 6KW). Theo các bạn loại tải và công suất nào ta chỉ sử dụng tụ, loại nào ta sử dụng avr. Nguyên lý sử dụng tụ là sao ? Việc sử dụng avr ko phải lúc nào cũng tốt vì khi vận hành dễ bị cháy.
Leave a comment:
-
Hi các bạn,
Theo mình hiện nay thị trường dùng rất nhiều loại máy điều chỉnh điện áp ko bằng avr mà bằng tụ (cs nhỏ hơn 6KW). Theo các bạn loại tải và công suất nào ta chỉ sử dụng tụ, loại nào ta sử dụng avr. Nguyên lý sử dụng tụ là sao ? Việc sử dụng avr ko phải lúc nào cũng tốt vì khi vận hành dễ bị cháy.
Leave a comment:
-
Bác thử liên hệ với bác này em, em vô tình tìm thấy:
Chỗ chúng tôi đang sx thiết bị tự động điều khiển tốc độ máy phát điện chủ yếu lắp cho loại tự chế (đầu diezen 1 xylanh kéo củ phát) bộ này hoạt động rất ổn định.
Thiết bị này bao gồm:
1 - Hộp điều khiển (cục IC điều khiển) :có chức năng nhận biết tốc độ máy phát để đưa ra lệnh điều khiển ga, và cắt KĐT trong trường hợp có sự cố để bảo vệ các thiết bị điện.
2- Bộ kéo ga (cơ cấu chấp hành) : có chức năng điều chỉnh cần ga theo lệnh của IC điều khiển.
3- Biến áp nguồn: Biến đổi nguồn điện máy phát để nuôi hệ thống điều khiển.
4- Khởi động từ: đóng khi máy phát đã chạy ổn định, tần số ra đúng. Cắt khi có sự cố sai tốc độ
LH: 0989389438
Leave a comment:
-
Động cơ Diezen dùng làm máy kéo vẫn có ga tự động nhưng không nhạy bằng các động cơ được đặc chế dành cho máy phát điện. Về việc ổn định điện áp không phụ thuộc vào tải thì phải xem máy phát của bạn thuộc loại nào thì mới quyết định được bộ AVR( Automatic Voltage Regulator) thích hợp cho nó. Trước tiên phải xác định các thông số cơ bản của mạch kích từ như điện áp kích từ, dòng điện kích từ định mức, điện áp ra, dạng mạch kích từ.... Trước đây mình và anh ptoanel cũng đã sản xuất nhiều bộ AVR lắp cho cho các cơ sở tại các tỉnh đồng bằng Sông Cữu Long. Có thể liên hệ với mình theo địa chỉ mail quanghien54@yahoo.com hoặc qua điện thoại 0916090209 để mình tư vấn cho bạn. Giá cả thì đủ loại : từ 500-600K đến vài T tùy theo yêu cầu và công năng sử dụng. Dĩ nhiên là tiền nào của đấy.Nguyên văn bởi vuongle Xem bài viếtchào cac bác! e là new member!
tình hình là mình vừa làm một máy phát tự chế gồm: 1 động cơ Diezen + 1 Dynamo công suất 7HP. Công nhận là hàng tự chế rẻ thiệt, nhưng giờ mới thấy cảnh, mỗi lần thêm hoặc bớt tải thì mỗi lần phải tăng chỉnh gas. Giờ mình muốn máy phát tự động điều chỉnh gas và ddiienj áp thì phải gắn thêm những gì, mua ở đâu, loại nào sài ổn định,giá cả thế nào?
Các bác nào biết giup e với,thanks các bác nhiều!
Thân chào.
Leave a comment:
-
chào cac bác! e là new member!
tình hình là mình vừa làm một máy phát tự chế gồm: 1 động cơ Diezen + 1 Dynamo công suất 7HP. Công nhận là hàng tự chế rẻ thiệt, nhưng giờ mới thấy cảnh, mỗi lần thêm hoặc bớt tải thì mỗi lần phải tăng chỉnh gas. Giờ mình muốn máy phát tự động điều chỉnh gas và ddiienj áp thì phải gắn thêm những gì, mua ở đâu, loại nào sài ổn định,giá cả thế nào?
Các bác nào biết giup e với,thanks các bác nhiều!
Leave a comment:
-
Những lý luận trên đây chủ yếu để dùng cho các máy phát lớn, cỡ chục MW trở lên. Những hệ thống này Nhóc không nghĩ chúng ta có thể dễ dàng thiết kế được. Còn các máy phát nhỏ, cỡ một vải MW trở xuống thì bộ AVR của nó không phức tạp đến thế. Máy dưới 1MW thì AVR lại quá đơn giản.Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viếtThấy bạn luận nhiều cao siêu thì có đủ nhưng chưa thấy sơ đồ mạch nào thực tế ứng dụng được cả,vậy mới đáng để suy nghĩ chứ
Leave a comment:
-
Thấy bạn luận nhiều cao siêu thì có đủ nhưng chưa thấy sơ đồ mạch nào thực tế ứng dụng được cả,vậy mới đáng để suy nghĩ chứ
Leave a comment:
-
cô nhóc hay mọi người ai có sơ đồ tự động điều chỉnh điện áp máy phát điện nào không? cho mình xin với. sơ đồ theo nguyên lý điều chỉnh theo độ lệch hoặc theo nguyên tắc kết hợp ấy.
*Có 4 dạng hệ thống tự động điều chỉnh điện áp điển hình là :
- Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp theo nhiễu.
+ H.T Phức hợp dòng.
+ H.T Phức hợp pha : Phức hợp pha song song và phức hợp pha nối tiếp.
- Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp theo độ lệch.
- Hệ thống điều chỉnh điện áp theo nguyên lý kết hợp.
+ Kết hợp giữa phức hợp dòng với độ lệch.
+ Kết hợp giữa phức hợp pha với độ lệch.
- Hệ thống TĐ ĐC ĐA xây dựng theo nguyên lý tự thích nghi.( Ít gặp trong thực tế)
I) . Hệ thống điều chỉnh điện áp theo nhiễu loạn :
1/ Hệ thống phức hợp dòng ( Hay còn gọi là bù dòng) .
- Định nghĩa : Hệ thống TĐ ĐC ĐA theo nguyên lý phức hợp dòng là hệ thống có hai tín hiệu : tín hiệu dòng và tín hiệu áp hai tín hiệu này được cộng lại với nhau ở phía một chiều ( sau chỉnh lưu ) .
- Với cấu trúc như vậy hệ thống chỉ có thể cảm biến được với sự thay đổi của độ lớn dòng tải . Hệ thống phức hợp dòng chỉ có khả năng giữ được điện áp của máy phát do một nguyên nhân là khi cường độ dòng tải thay đổi . Chính vì vậy mà nó ít được ứng dụng trong thực tế trên tàu thuỷ cũng như trên bờ.
2/ Hệ thống phức hợp pha :
*Khái niệm : Hệ thống phức hợp pha là hệ thống T.Đ điều chỉnh điện áp theo hai nhiễu chính đó là dòng tải (It) và tính chất của tải (cosφ) . Hệ thống phức hợp pha gồm 2 tín hiệu chính là tín hiệu áp và tín hiệu dòng hai tín hiệu này được cộng với nhau phía xoay chiều ( trước chỉnh lưu ).Tức là cộng với nhau về pha . Hệ thống phức hợp pha có thể chia làm 2 loại .
+ Hệ thống phức hợp pha song song là hệ thống phức hợp pha mà tín hiệu dòng và tín hiệu áp song song cấp cho cuộn kích từ ( tín hiệu dòng và tín hiệu áp được cộng dòng với nhau ) .
+ hệ thống phức hợp pha nối tiếp là hệ thống phức hợp pha mà tin hiệu dòng và áp nối tiếp cấp cho cuộn kích từ.
II). Hệ thống điều chỉnh điện áp theo độ lệch .
- Một trong những nhược điểm cơ bản của hệ thống điều chỉnh điện áp theo nhiễu ( phức hợp pha ) là độ chính xác không cao . Điều đó cũng thật dễ hiểu vì hệ thống phức hợp pha chỉ có khả năng giữ điện áp ổn định do hai nguyên nhân chính gây ra sự dao động điện áp đó là dòng tải và tính chất của tải . Mà khi nói đến các nguyên nhân gây dao động điện áp ta còn phải kể đến sự thay đổi tốc độ quay của diezen ( n = 5% ) và sự thay đổi nhiệt độ của cuộn dây kích từ . Hệ thống phức hợp pha không có khả năng giữ ổn định điện áp của máy phát khi có các nguyên nhân khác hai nguyên nhân này gây ra .
- Hệ thống điều chỉnh theo độ lệch không quan tâm đến nhiễu hoặc bất cứ nguyên nhân nào gây ra sự thay đổi điện áp của máy phát . Nó chỉ biết rằng nếu có sự sai lệch điện áp thực tế của máy phát ra khác giá trị định mức ( hoặc giá trị chuẩn ) thì lập tức hệ thống sẽ có tín hiệu điều chỉnh dòng kích từ cho phù hợp để giữ cho điện áp phát ra của máy phát không đổi . Hệ thống điều chỉnh điện áp theo độ lệch chỉ có một phản hồi điện áp .(Uf)
III) . Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp theo nguyên tắc kết hợp .
- Do mức độ điện khí hoá và tự động hoá ngày càng cao nên việc ứng dụng các phần tử điện tử , vi mạch . ngày càng nhiều . Chất lượng ổn định điện áp của máy phát ngày càng đòi hỏi cao hơn . Để lợi dụng được những ưu điểm cơ bản của 2 nguyên lý ( điều chỉnh theo nhiễu và độ lệch ) người ta đã chế tạo ra được hệ thống điều chỉnh điện áp theo nguyên tắc kết hợp . Có nghĩa là : trên cùng một hệ thống ứng dụng 2 nguyên tắc điều chỉnh theo nhiễu và theo độ lệch .- Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp theo nguyên tắc kết hợp có thể phân làm 2 loại .
+ Hệ thống kết hợp giữa phức hợp pha và điều chỉnh theo độ lệch
+ Hệ thống kết hợp giữa phức hợp dòng và điều chỉnh theo độ lệch
+ Trong đó phần phức hợp pha ( Hay phức hợp dòng ) được gọi là phần điều chỉnh còn phần độ lệch được gọi là phần hiệu chỉnh. Ở hệ thống tự động điều chỉnh theo nguyên lý kết hợp thì phần phức hợp pha thường tạo ra điện áp lớn hơn 110% Uđm (gọi là bù thừa) hoặc nó tạo ra điẹn áp cho máy phát nhỏ hơn điện áp định mức ( khoảng (60—90)%Uđm gọi là bù thiếu .Sau đó phần hiệu chỉnh theo độ lệch sẽ hiệu chỉnh kéo điện áp máy phát lên điện áp định mức.Last edited by nsp; 30-10-2010, 10:50.
Leave a comment:
-
cho em hỏi, em đang tính toán dùng tụ kích cho cho động cơ không động bộ 3 pha công suất 5.5KW (với công suất tiêu thụ trên tàu là khoảng P = 4KW, Q = 2.08Kvar) làm việc ở chế độ máy phát để cung cấp điện trên ghe đánh cá, các pác giúp em tính toán với, em tính mãi mã mâu thuẫn với các tiện sữa chữa máy điện quá. ở tiệm sữa chữa thường mác tụ cho động cơ 3.7KW thì dùng 3 tụ 60uF cho điện ra 220V/380, động 5.5KW thì đấu 6t ụ 60uF/380v cho điện ra 220V, mà em tính toán thì dùng đến 6 tụ 85uF thui ạh. xin các bác chỉ giáo dùm. thanks
Leave a comment:
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
Hôm qua, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -
-
bởi Nexus 6PCó ai có bản in của mạch in không, cho em xin file để đi in với ạ
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 14:37 -
-
bởi Nexus 6PLink hư rồi ạ, xin lại link của bản thiết kế cũ ạ...
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 10:48 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
29-01-2026, 11:58 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi bqvietĐơn giản thì có trải nghiệm này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch%C3%AA%CC%81
Chỉ phần cứng,...-
Channel: Điện tử công suất
27-01-2026, 21:32 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pphức tạp quá, nếu mà có mạch làm sẵn thì ngon, e dùng 2 tấm pv loại 18v 55w thôi bác
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 08:52 -
-
Trả lời cho Có mạch sạc nlmt nào có mppt không các bácbởi Nexus 6Pcảm ơn bác nhiều nha, để e nghiên cứu
-
Channel: Điện tử công suất
26-01-2026, 07:38 -

Leave a comment: