Mạch cân bằng Acquy.

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • 0981906903
    Thành viên tích cực
    • Mar 2018
    • 108

    #31
    mình cảm ơn mọi lời góp ý của mấy a. Ngoài SCR ra thì có cách nào hạn dòng, hạn áp mà áp ra vẫn đảm bảm được không, mình dung pwm, hoặc có một số cách nào khả dụng hơn cách mình làm hiện tại không nhỉ, cách của bác bqviet thì nó tốn nhiều bộ quá, với lại bộ của mình còn có thêm các cảnh báo rồi sẽ có truyền thông nữa nên cần MCU vào đó.

    Comment

    • 0981906903
      Thành viên tích cực
      • Mar 2018
      • 108

      #32
      cho mình hỏi thêm, hiện tại để ổn định áp đầu ra mình dùng một số con diode để giảm áp ra khi áp thả nổi cao hơn 110 dc,nếu áp ra <=110 thì không dùng diode, áp acquy sụt dưới 105v thì MCU ngắt tải ( 9*11.5=103.5), ngoài cách dùng diode thì còn cách nào khả dụng hơn không ạ.

      Comment

      • 0981906903
        Thành viên tích cực
        • Mar 2018
        • 108

        #33
        Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
        Cách đơn giản, dễ hiểu, dễ dò lỗi nhất là mỗi bình có 1 mạch nạp & quản lý riêng. Dòng nạp chỉ cần tầm 1A hoặc thậm chí 0,5A; bởi vì đây là ứng dụng UPS nên không cần nạp nhanh. Nạp dòng tiêu chuẩn tới đầy, rồi sau đó lâu lâu làm một cú trickle charge, hoặc đơn giản là thả nổi bằng áp cỡ 13,2 - 13,3V mãi. Mạch nạp còn kiêm chức năng quản lý bình, cảnh báo khi xả sâu và nhiệt độ bình cao ... nữa.

        Thông thường làm như vậy hơi tốn so với công việc dân dụng, nhưng đối với việc này thì lại phù hợp. Nếu tự chế bằng nguồn xung thì vẽ mạch thoải mái cũng không thể to quá được 3 * 6 * 3 cm. Giá linh kiện mỗi mạch toàn bộ chắc chắn chưa tới 100K. Làm khéo và xin được biến áp xung thì mỗi mạch dưới 50K linh kiện.

        anh bqviet cho e hỏi về cái mạch nguồn xung như vậy được không ạ, a có thể hướng dẫn tìm schematic tương tự ko ạ. thanks

        Comment

        • trthnguyen
          Thành viên tích cực
          • Mar 2012
          • 2732

          #34
          Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết
          cho mình hỏi thêm, hiện tại để ổn định áp đầu ra mình dùng một số con diode để giảm áp ra khi áp thả nổi cao hơn 110 dc,nếu áp ra <=110 thì không dùng diode, áp acquy sụt dưới 105v thì MCU ngắt tải ( 9*11.5=103.5), ngoài cách dùng diode thì còn cách nào khả dụng hơn không ạ.
          Ko hình dung được! Cho xem mạch nào.

          Comment

          • tungoc
            Thành viên tích cực
            • Dec 2007
            • 554

            #35
            Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
            Ko hình dung được! Cho xem mạch nào.
            Mạch ở #24 ấy mà, kiểu này không thể chính xác được, nó cũng mang tính classic..:

            Comment

            • 0981906903
              Thành viên tích cực
              • Mar 2018
              • 108

              #36
              em thường để nối tiếp diode như thế này

              Comment

              • bqviet
                Linux zealot
                • Jun 2007
                • 6170

                #37
                Mạch nguồn xung CC-CV để nạp bình đã đăng ở diễn đàn từ lâu


                Công suất của nó bé, nhưng để dùng cho ứng dụng UPS thì vẫn được. Ngoài ra, người tích hợp cần bổ sung thêm MCU để quản lý nữa. Thiết nghĩ bổ sung MCU không quá khó và cũng không tăng giá thành lên đáng kể. MCU loại 8 chân kiểu như TinyAVR hoặc PIC12 giá chỉ mười mấy ngàn đồng, tính năng thừa thãi để làm việc này.
                Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                Comment

                • tungoc
                  Thành viên tích cực
                  • Dec 2007
                  • 554

                  #38
                  Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết


                  anh bqviet cho e hỏi về cái mạch nguồn xung như vậy được không ạ, a có thể hướng dẫn tìm schematic tương tự ko ạ. thanks
                  Vài dòng gợi ý:








                  Comment

                  • qpdt03
                    Thành viên chính thức
                    • Oct 2013
                    • 57

                    #39
                    Mình đang dùng 12 bình 2V-200ah =24v cho hệ thống năng lượng mặt trời, ắc quy Trung Quốc VRLA mình đã dùng được 4 năm. Trong 2 năm đầu cứ gần được 1 năm thì lại có bình bị hỏng. Sau đó mình làm một số động tác như sau thì 1 năm nay không thấy hỏng bình nữa.
                    - 200ah nạp 20A là nóng bình, mình hạ dòng nạp xuống 10A
                    - Để ắc quy nạp xả liên tục hàng ngày, đặt điện áp 21V là ngắt
                    - Đặt điện áp nạp cao nhất 27v là ngắt chuyển về chế độ nạp thả nổi.
                    Lưu ý: Ắc quy của bạn cũ rồi cần tháo các bình riêng ra nạp bằng Lioa cho đều điện áp 13,8v/ bình thì hãy lắp lại

                    Comment

                    • tungoc
                      Thành viên tích cực
                      • Dec 2007
                      • 554

                      #40
                      Nguyên văn bởi qpdt03 Xem bài viết
                      Mình đang dùng 12 bình 2V-200ah =24v cho hệ thống năng lượng mặt trời, ắc quy Trung Quốc VRLA mình đã dùng được 4 năm. Trong 2 năm đầu cứ gần được 1 năm thì lại có bình bị hỏng. Sau đó mình làm một số động tác như sau thì 1 năm nay không thấy hỏng bình nữa.
                      - 200ah nạp 20A là nóng bình, mình hạ dòng nạp xuống 10A
                      - Để ắc quy nạp xả liên tục hàng ngày, đặt điện áp 21V là ngắt
                      - Đặt điện áp nạp cao nhất 27v là ngắt chuyển về chế độ nạp thả nổi.
                      Lưu ý: Ắc quy của bạn cũ rồi cần tháo các bình riêng ra nạp bằng Lioa cho đều điện áp 13,8v/ bình thì hãy lắp lại
                      Nạp xả như trên để khử sunphat trên bản cực ắc quy(với mức độ chưa nặng lắm).
                      Sau khi đã khử sun phát tạm ổn thì nếu ngày nào cũng làm thì tốn công lắm! Hơn nữa, tuổi thọ ắc quy tính theo số lần xả DOD.
                      Vậy bao lâu thì nạp/xả một lần? Các hãng đều có khuyến cáo. Các ắc quy đời cũ thì thường là 2 tháng,...Tuy nhiên, chả mấy khi nhớ được thông số của hãng. Các bạn căn cứ tuỳ từng loại ắc quy có ĐỘ TỰ PHÓNG KHÁC NHAU mà quyết định hoặc định kỳ 1; 2 tháng nếu nó liên tục đấu với bộ nạp.

                      Comment

                      • nguyendinhvan
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 4418

                        #41
                        Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết
                        mình cảm ơn mọi lời góp ý của mấy a. Ngoài SCR ra thì có cách nào hạn dòng, hạn áp mà áp ra vẫn đảm bảm được không, mình dung pwm, hoặc có một số cách nào khả dụng hơn cách mình làm hiện tại không nhỉ, cách của bác bqviet thì nó tốn nhiều bộ quá, với lại bộ của mình còn có thêm các cảnh báo rồi sẽ có truyền thông nữa nên cần MCU vào đó.
                        Nạp từng cái ắc quy một .
                        Check từng cái ắc quy một .
                        Báo tình trạng từng cái ắc quy lên CPU
                        Còn CPU muốn lưu dữ liệu hay là báo lên mạng thì tùy .
                        Hạn dòng nạp ắc quy không dùng mấy cái kỹ thuật PWM với cả SCR làm gì . Mấy thứ đọ hệ số tin cậy kém lắm .
                        Quan trọng là ... giải pháp kỹ thuật thôi .
                        Tất cả hệ thống còn rẻ hơn cái biến áp 2KVA ấy
                        Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                        nguyendinhvan1968@gmail.com

                        Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                        Comment

                        • 0981906903
                          Thành viên tích cực
                          • Mar 2018
                          • 108

                          #42
                          Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết

                          Nạp từng cái ắc quy một .
                          Check từng cái ắc quy một .
                          Báo tình trạng từng cái ắc quy lên CPU
                          Còn CPU muốn lưu dữ liệu hay là báo lên mạng thì tùy .
                          Hạn dòng nạp ắc quy không dùng mấy cái kỹ thuật PWM với cả SCR làm gì . Mấy thứ đọ hệ số tin cậy kém lắm .
                          Quan trọng là ... giải pháp kỹ thuật thôi .
                          Tất cả hệ thống còn rẻ hơn cái biến áp 2KVA ấy

                          hệ thống mắc nối tiếp 9 acquy với nhau, và mắc 24/24, vậy nếu nạp từng acquy một thì mỗi acquy một bộ nạp, và mắc bộ nạp đó vào hệ kia luôn thì có khả quan không anh.

                          Comment

                          • nguyendinhvan
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 4418

                            #43
                            Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết


                            hệ thống mắc nối tiếp 9 acquy với nhau, và mắc 24/24, vậy nếu nạp từng acquy một thì mỗi acquy một bộ nạp, và mắc bộ nạp đó vào hệ kia luôn thì có khả quan không anh.
                            Làm như cậu nghĩ có mà phá sản .....
                            Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                            nguyendinhvan1968@gmail.com

                            Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                            Comment

                            • tungoc
                              Thành viên tích cực
                              • Dec 2007
                              • 554

                              #44
                              Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viết
                              tủ 110v của mình dùng để cung cấp điện dự phòng cho bộ đo đếm với bộ relay cho các tủ trung thế, mình dùng máy biến áp rồi chỉnh lưu scr có điều khiển góc kích bằng pwm. acquy là loại bình khô kín khí globe 50ah. mình dùng chế độ nạp Nạp thả nổi (floatting charge)trong kiểu nạp này, bình ắc quy, máy nạp và tải luôn nối song song với nhau, 24/24.
                              Ngành điện lực có vẻ như chẳng cần đầu tư thiết bị công nghệ mới gì cả: Biến thế(bình điện) trên cột sử dụng trước 1975 đến nay, các thiết bị khác thì cũ kỹ, lạc hậu....Tổn thất trên lưới điện thì cứ nhè đầu người dùng thôi, xin tăng giá điện (cho kịp với các nước trên thế giới). Độc quyền sướng thế!!!

                              Comment

                              • tungoc
                                Thành viên tích cực
                                • Dec 2007
                                • 554

                                #45
                                Mấy đường cáp AC cấp điện khu dân cư thì dùng vài năm đã nứt lớp cách điện phía trong vỏ cáp(do bị tước vỏ cáp đen tại chỗ đấu nối).

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                0981906903 Tìm hiểu thêm về 0981906903

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...