con ups của bạn chạy 2 bình 7.5Ah thì công suất tầm 1000VA đến 1500Va. của bạn 2 bình vào là 40 Ah thì vẫn có thể nạp được nhưng phải thay đổi thông số mạch nạp. Tôi khuyên bạn nên dùng nạp ngoài cho khỏe. Thuy 0948246818
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Việc thay bình accu cho UPS APC...
Collapse
X
-
một khi đã phải thay acqui thì cũng là lúc mạch nạp báo hết thời gian sử dụng. Vậy nên thay Acqui mới vào phải reset lại mạch nạp là điều tất nhiên. Thực ra vấn đề này là có ích chứ ko phải APC làm khó khăn cho người sử dụng vì qua nó ta có thể quản lý được dòng nạp, cũng như số lần nạp xả. Nếu khó khăn qua thì qua mình làm cho miễn phí lần đầu cho a em 0948246828
Comment
-
Bác thuylv cho em hỏi là trong trường hợp con UPS của nó luôn chỉ nạp bình được khoảng 83% rồi dừng ở đó (sáng 4 led / 5 led hiển thị). Đo điện áp thì được 53.4V tức khoảng 13.25V/bình. Theo lý thuyết thì mỗi bình phải đạt 13.8V hay 55.2 cho 4 bình. Mình phải làm sao để bắt UPS nó xạc tiếp.Nguyên văn bởi thuylv Xem bài viếtmột khi đã phải thay acqui thì cũng là lúc mạch nạp báo hết thời gian sử dụng. Vậy nên thay Acqui mới vào phải reset lại mạch nạp là điều tất nhiên. Thực ra vấn đề này là có ích chứ ko phải APC làm khó khăn cho người sử dụng vì qua nó ta có thể quản lý được dòng nạp, cũng như số lần nạp xả. Nếu khó khăn qua thì qua mình làm cho miễn phí lần đầu cho a em 0948246828
Thêm một câu hỏi nữa là cái UPS su3000 của em dòng xạc max là bao nhiêu? Liệu có thích hợp để xạc bình 60Ah không hay em phải dùng xạc ngoài.
Không biết bác ở ngoài HN hay HCM để có gì em nhờ bác xử lý giùm em con UPS này.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Comment
-
Tôi có cùng câu hỏi như bạn BXNgọc, ngoài ra tôi đang có 01 UPS APC SUA 1500l hỏng accu và 02 bình accu khô 12V 100 Ah (còn tốt) . Tôi muốn dùng 02 accu trên cho UPS bác tư vấn giúp xem liệu có thể can thiệp vào mạch để tăng dòng nạp cho bình accu 100 Ah không hay bắt buộc phải dùng xạc ngoài .
Tôi đã nhờ xạc no, đấu thử accu và phóng thử 45phút với tải là TV CRT 21" và 01 quạt cây thấy chạy vẫn ổn , nhưng sau 15' LED báo dung lượng accu chỉ còn 01 đèn. Cắm nguồn AC xạc khoảng 2h thấy LED lên đủ 5 đèn. Tiếc là không có đồng hồ đo dòng nạp lúc đấy nên không biết chế độ nạp có ổn không (lúc nạp sờ vỏ UPS và khe thông gió thấy hơi âm ấm). Mai quyết mượn đồng hồ rồi đo thử báo cáo bác và AE trên diễn đàn tham khảo.
Comment
-
tôi ở hà nội tôi mua gần trăm cái APC 12v màu xám của một công ty liên doanh về cái hỏng bình cái chét mạch tôi thay cho nhau chảng thấy làm sao cả tôi cũng mua ac quy mói về thay cũng chạy được 30p như thừong
bạn nói vậy thấy lạ ,http://baohanhbeptu.vn
Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành
Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Comment
-
[QUOTE=bxngoc;271794]Mình đã độ cái UPS 3KVA dùng bình ngoài 60Ah có thể xài quạt và đèn > 6 tiếng (chưa thử tải lớn hơn do chưa có mạch xạc ngoài).
Xin chia sẻ một số thông tin sau cho các bạn tham khảo:
- Thời gian sử dụng điện bình của UPS được tính toán và lưu trong EEPROM, vì vậy khi thay bình mới (17Ah) hoặc cứ 1 năm thì cần phải calibrate lại để UPS tính toán đúng thời gian sử dụng.
- Nếu ta thay bình có dung lượng lớn hơn bình zin (17Ah) thì phải làm động tác giả là add thêm battery cho UPS. UPS có một ngõ DC in ở đằng sau để cho phép gắn thêm các tổ hợp bình (của chính hãng
) để tăng thời gian sử dụng. Vì vậy nếu tui sử dụng bình 60Ah thì sẽ lấy 60/17 = 3.5 (chọn 2 là số tổ hợp bình add thêm và).
- Cable để nối PC và UPS thì làm theo sơ đồ này

sơ đồ này dùng cho tất cả các loại à mình có cái UPS Powerware 5.119 cũng muốn dùng các bạn hướng dẫn cho mình với. Xin trân trọng cảm ơnĐiện Tử - Vân Tình
ĐC: Tổ 3, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
ĐT: 0904601666_0912729363_0964017171
Comment
-
[/QUOTE]Nguyên văn bởi tintintin Xem bài viếtCách reset thời gian sạc của bình của bác lkt1827 chỉ mình đã test rất OK với APC dòng SUA 2K và SUA 3K.
Chỉ 1 phút là xong.
Các bác cứ làm theo khỏi tốn 200k cho hãng APC.
và đây là cableCode:http://www.joeteck.com/apc-repair.htm
Code:http://www.nullmodem.com/ups.htm
Mình có một UPS của hãng ACP Black-600 nhưng không có cable để kết nối, bạn có thể chỉ cho mình có thể mua cable ở đâu được không? (Mình ở Hà nội)
Cảm ơn nhiều!
Last edited by hoangnganvn; 19-07-2010, 11:22.Website: ;
Comment
-
Nếu bạn hoangnganvn ở HN thì ra chợ trời mua đầu cáp db9 và cáp nối về tự làm như sơ đồ đã có ở trên. Sau đó làm theo hướng dẫn của bạn bxngoc ở trang 5 là được.
Tôi đã thử với UPS APC SUA 1500l lắp với 02 ACCU khô loại 12VDC 100 Ah dùng 03 quạt bàn 01 quạt trần từ sáng tới tối mà ups vẫn chạy.
Comment
-
[/QUOTE]Nguyên văn bởi tintintin Xem bài viếtCách reset thời gian sạc của bình của bác lkt1827 chỉ mình đã test rất OK với APC dòng SUA 2K và SUA 3K.
Chỉ 1 phút là xong.
Các bác cứ làm theo khỏi tốn 200k cho hãng APC.
và đây là cableCode:http://www.joeteck.com/apc-repair.htm
Code:http://www.nullmodem.com/ups.htm
Xin hỏi bạn có làm qua con Smart APC 3000I chưa? Nó có giống như cách làm với con SUA 3K mà bạn nói ko? Tôi đang có con Smart này ... đang đau đầu đây!
:
Comment
-
Mình đã ra chợ trời, phố Trần Cao Vân mua được cáp DB9 rồi nhưng còn một thắc mắc nhỏ nữa mong các bác chỉ giáo (xem hình).Nguyên văn bởi edth Xem bài viếtNếu bạn hoangnganvn ở HN thì ra chợ trời mua đầu cáp db9 và cáp nối về tự làm như sơ đồ đã có ở trên. Sau đó làm theo hướng dẫn của bạn bxngoc ở trang 5 là được.
Tôi đã thử với UPS APC SUA 1500l lắp với 02 ACCU khô loại 12VDC 100 Ah dùng 03 quạt bàn 01 quạt trần từ sáng tới tối mà ups vẫn chạy.
Rất cảm ơn các bác!Website: ;
Comment
-
Không có dây nào trên sơ đồ nối với nhau cả.Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viếtMình đã ra chợ trời, phố Trần Cao Vân mua được cáp DB9 rồi nhưng còn một thắc mắc nhỏ nữa mong các bác chỉ giáo (xem hình).
Rất cảm ơn các bác!“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Comment
-
Cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các bạn! Nhưng việc mình sẽ viết ra đây chắc ngoài khả năng của các bạn vì nó ít liên quan tới vấn đề về điện tử mà liên quan nhiều tới CNTT:
Mình đã mua 2 đầu giắc cắm DB9 về và hàn nối xong suôi lúc cắm thì phát hiện ra rằng: Phía UPS thì đúng chân nhưng phía đầu cắm vào máy tính thì có 2 loại giắc một giắc hình thang giống giắc DB9 nhưng nó là 15 chân còn một giắc hình tròn có 7 chân (Mình không có máy tính để bàn mà chỉ có một máy tính sách tay ACER vì thế có lẽ không có kết nối với UPS). Bây giờ mình không biết gắc 15 hoặc 7 chân kia có kết nối được với UPS hay không nếu được thì sơ đồ chân như thế nào? Biết rằng việc này khó khăn xong trong dân gian có câu: "có bệnh thì vái tứ phương" mong rằng sẽ có bạn giúp đỡ được mình. Xin một lần nữa cảm ơn các bạn!Website: ;
Comment
-
Cảm ơn bạn! Mình đã nghĩ tới phải sử dụng phương án này nhưng quan trọng nữa là các phần mềm mình đã cài lên máy này rồi, cài vào mày người khác thì lại phải tìm cách bẻ khóa ... và một số lý do khác. Có lẽ phải sử dụng cách của bạn thôi.Nguyên văn bởi thanhfdcJack 15 chân là jack VGA, còn jack 7 chân tròn nhỏ có lẽ là S-VIDEO. Cả 2 jack này đều là ngõ xuất tín hiệu hình ảnh, ko dùng cho cái việc kia của bác được đâu. Cách tốt nhất là bác mang cái UPS đó đi làm nhờ máy của bạn bè có cổng COM. Chứ với cách này có lẽ cũng ko tương thích với cable chuyển USB sang Serial đâu.Website: ;
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
hôm nay, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
Hôm qua, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
28-11-2025, 14:34 -
-
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
...-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
28-11-2025, 10:32 -
-
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi nguyendinhvanViệc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
27-11-2025, 18:00 -
-
bởi kqbn9091Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
-
Channel: Vi điều khiển họ 8051
27-11-2025, 11:13 -
-
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
26-11-2025, 03:30 -

Comment