Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sơ đồ UPS santak c3K, không hiểu cái cầu diode để làm gì

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • trunglq2007
    replied

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    Service manual, hướng dẫn kiểm tra các linh kiện trong ups
    Attached Files

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    giảm điện trở rgs off bằng cách mắc // 1 con d 4148

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
    Sơ đồ main CS 3CK đây: [ATTACH]n1705555[/ATTACH]

    Cuộn boost là cuộn L06. Lọc sine là L08, L09.

    Cuộn CT2 nó nối qua diode D40 (4148) rồi mới qua trở gánh R38 (3R3). Cách nối này hạn chế được sụt giảm áp lấy mẫu trên tiếp giáp diode so với phương pháp nối trở // cuộn CT rồi mới qua diode.
    bạn có phân tich gì chỗ mạch kích cực G ko? luôn có diode+R // với 2 con R; mấy chỗ khác mình thấy mắc R vào là được

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
    Sơ đồ main CS 3CK đây: [ATTACH]n1705555[/ATTACH]

    Cuộn boost là cuộn L06. Lọc sine là L08, L09.

    Cuộn CT2 nó nối qua diode D40 (4148) rồi mới qua trở gánh R38 (3R3). Cách nối này hạn chế được sụt giảm áp lấy mẫu trên tiếp giáp diode so với phương pháp nối trở // cuộn CT rồi mới qua diode.
    ok tks thanhfdc!

    hôm qua mình cũng down được nó rồi, y chang

    thanks bạn nhiều

    Leave a comment:


  • thanhfdc
    replied
    Sơ đồ main CS 3CK đây: Santak-3CK.pdf

    Cuộn boost là cuộn L06. Lọc sine là L08, L09.

    Cuộn CT2 nó nối qua diode D40 (4148) rồi mới qua trở gánh R38 (3R3). Cách nối này hạn chế được sụt giảm áp lấy mẫu trên tiếp giáp diode so với phương pháp nối trở // cuộn CT rồi mới qua diode.

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    mã lỗi

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    học tiếng Trung đi các bác ạ, sơ đồ cả kho
    在线互动式文档分享平台,在这里,您可以和千万网友分享自己手中的文档,全文阅读其他用户的文档,同时,也可以利用分享文档获取的积分下载文档

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
    Chủ thớt sửa UPS hay sao vậy Đồng. Thế mà chưa từng thấy qua kiểu mạch này á. Cuộn boost thì quên ghi chú, con CT chân MOS boost thì vẽ như BAX...
    Thanks bạn, mình ko rành về ups nên post lên trao đổi với anh em , mong được học hỏi

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết

    theo em phán đoán thì chủ thớt là trưởng phòng kỹ thuật của 1 cty chuyên phân phối ups santak, ở ĐÀ NẴNG .nhìn video văn phòng thấy rất vip, nhưng văn phòng kỹ thuật lại bố trí như văn phòng bàn giấy.
    P/S: mà sếp kỹ thuật không nhất thiết phải biết hết, chỉ cần biết dùng người, nếu biết rành rẽ ngọn ngành thì lại ra mở cty riêng...kaka
    thanks A, tìm hiểu cũng vui mà kkkkkkkkkk

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

    Vậy thì không đúng về nguyên lí rồi, vì cái hình bạn chụp nó cũng ghi là CT mà, và vì nếu vẽ như biến áp- là nguồn ra thì nó thuộc thành phần công suất, nhưng biến dòng thì nó chỉ là lấy tín hiệu thôi, mặc dù trên nguyên lí nó cũng là cái biến áp.

    Ngoài ra, bạn xem lại mạch chỗ CT UF10.5 này đi, vì là biến dòng nên con trở kia sẽ song song với cuộn thứ cấp biến dòng, còn con diode chỉ gắn vào một đầu biến dòng thôi chứ nhỉ!?
    ok, để mình xem lại nhé, tks bạn

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viết

    Con biến áp đó có lấy nguồn ra mà, nên vẽ vậy cung được chứ nhỉ?
    Vậy thì không đúng về nguyên lí rồi, vì cái hình bạn chụp nó cũng ghi là CT mà, và vì nếu vẽ như biến áp- là nguồn ra thì nó thuộc thành phần công suất, nhưng biến dòng thì nó chỉ là lấy tín hiệu thôi, mặc dù trên nguyên lí nó cũng là cái biến áp.

    Ngoài ra, bạn xem lại mạch chỗ CT UF10.5 này đi, vì là biến dòng nên con trở kia sẽ song song với cuộn thứ cấp biến dòng, còn con diode chỉ gắn vào một đầu biến dòng thôi chứ nhỉ!?

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
    Chủ thớt sửa UPS hay sao vậy Đồng. Thế mà chưa từng thấy qua kiểu mạch này á. Cuộn boost thì quên ghi chú, con CT chân MOS boost thì vẽ như BAX...

    Leave a comment:


  • trunglq2007
    replied
    Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

    ừ đúng, mos PFC phải luôn có Rs hay biến áp CT hạn dòng max chứ không là nổ ngay khi đóng điện ấy chứ.
    Con biến áp đó có lấy nguồn ra mà, nên vẽ vậy cung được chứ nhỉ?