Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Công suất truyền qua lõi máy biến áp

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • T.L.M
    replied
    Năng lượng chủ yếu tích trong lõi. Năng lượng trong khe hở rất nhỏ không đáng kể.




    Khi có khe thì đường cong từ hóa nghiêng đi.
    Cái này thì đúng rồi. Tương tự như gắn thêm trở cho led để giảm độ dốc đặc truyến U-I.

    Leave a comment:


  • khack
    replied
    Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
    Khi lõi bão hoà từ thì dòng sơ cấp tăng đột biến làm chết fet. Thêm khe hở để dòng tăng ít lại. Khe hở để bảo fet chứ không phải để tăng công suất.

    Có khe hở thì đồ thị đường cong từ hoá bị kéo dãn ra theo chiều ngang.
    Thiết kế flyback là năng lượng tích trong khe hở không khí. Khi có khe thì đường cong từ hóa nghiêng đi. Dẫn đến dòng bão hòa tăng lên. Thời gian bão hòa nhanh lên nhé. di/dt tăng mạnh hơn nhé bạn thì không bảo vệ fet dc...

    Leave a comment:


  • T.L.M
    replied
    Khi lõi bão hoà từ thì dòng sơ cấp tăng đột biến làm chết fet. Thêm khe hở để dòng tăng ít lại. Khe hở để bảo fet chứ không phải để tăng công suất.

    Có khe hở thì đồ thị đường cong từ hoá bị kéo dãn ra theo chiều ngang.

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    Click image for larger version  Name:	HYS_SM.jpg Views:	0 Size:	44.4 KB ID:	1727112
    Nguyên văn bởi khack Xem bài viết

    😅 làm gì tăng điểm bão hòa bạn. Để tăng dòng bão hòa và tăng tần số làm việc cho lõi. P = u.i thêm f tăng công suất nó tối ưu.
    Gọi điểm bão hòa là chỉ vị trí ở đó từ trường là cực đại, dù có tăng dòng điện thêm mấy lần nữa thì hầu như từ trường không tăng hoặc tăng rất ít chứ không như trong vùng tuyến tính (khi ấy, lúc tăng I lên chỉ làm dịch chuyển đường cong theo chiều 2 mũi tên , tăng hao phí chứ không truyền tải qua cuộn thứ cấp).
    Làm tăng điểm cực đại( tăng khe từ, tăng thể tích lõi,..) chính là làm dịch chuyển điểm đó theo trục B

    Leave a comment:


  • khack
    replied
    Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
    Nguyên nhân do bão hòa từ thì hợp lí hơn, cũng như trong BAX ấy, nếu lõi không khe hở thì điểm bão hòa bé, mau và dẽ bão hòa nên có tăng công suất vào thì cũng không thể tăng công suất ra được, mới phải kê khe mài lõi để điểm bão hòa từ tăng lên. Mặt khác, khi dòng vào cao lên hay từ thông cao lên kéo theo dòng fuco tăng lên làm nóng lõi. Lõi nóng lại giảm từ tính, cứ thế...
    😅 làm gì tăng điểm bão hòa bạn. Để tăng dòng bão hòa và tăng tần số làm việc cho lõi. P = u.i thêm f tăng công suất nó tối ưu.

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    Nguyên nhân do bão hòa từ thì hợp lí hơn, cũng như trong BAX ấy, nếu lõi không khe hở thì điểm bão hòa bé, mau và dẽ bão hòa nên có tăng công suất vào thì cũng không thể tăng công suất ra được, mới phải kê khe mài lõi để điểm bão hòa từ tăng lên. Mặt khác, khi dòng vào cao lên hay từ thông cao lên kéo theo dòng fuco tăng lên làm nóng lõi. Lõi nóng lại giảm từ tính, cứ thế...

    Leave a comment:


  • nguyendinhvan
    replied
    Cách lý luận, cách làm như này rồi lại sẽ dẫn cả đoàn người về đến đúng điểm xuất phát. Không thoát ra ngoài được.
    Tôi làm cách khác, đơn gianr và xác xuất được dễ dàng hơn nhiều.

    Leave a comment:


  • T.L.M
    replied
    Nguyên văn bởi maiyeu2 Xem bài viết
    Vậy thì khả năng truyền công suất của một lõi biến áp phụ thuộc những gì, và tại sao lại thế? Bác giải thích cho mình với.
    https://staff.hnue.edu.vn/Portals/0/...--Chuong-6.pdf

    Dựa vào sơ đồ tương đương của máy biến áp có thể thấy Công suất ra bị giới hạn do sụt áp trên R1,R2 (điện trở thuần của dây quấn) và X1, X2 (điện cảm rò, không triệt tiêu lẫn nhau)

    Click image for larger version  Name:	19E8D49E-D718-43AE-810E-0D5F3B4480B3.jpeg Views:	0 Size:	16.0 KB ID:	1727106

    Đó là lý do biến áp forward có khe hở nhỏ hơn biến áp flyback để giảm từ thông rò .

    Leave a comment:


  • T.L.M
    replied
    Nhiều người lầm tưởng dòng tải lớn làm từ thông lớn, lõi biến áp bị bão hoà nên phải dùng lõi lớn hơn để khỏi bão hoà.

    Thực ra là ngược lại: dòng tải càng lớn, từ thông trong lõi càng giảm.

    Leave a comment:


  • mèomướp
    replied
    Dạ cô tlm nói đúng ạ nhưng mà sai ạ. So sánh cùng 1 phương thức thôi ạ. Ví dụ như Cô so sánh forward với forward ấy ạ. Năng lượng loại ấy nó tích trong cả cuộn cảm để dùng cho nửa chu kỳ nữa ấy...

    Leave a comment:


  • T.L.M
    replied
    Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết
    Dạ công suất biến áp phụ thuộc vào năng lượng của từ trường truyền dẫn qua lõi ạ. Năng lượng ấy phụ thuộc vào lõi lên khi lõi đã hết khả năng để dẫn từ thì dây siêu dẫn cũng thế thôi ạ...
    Cái này chỉ đúng với biến áp flyback thôi.

    Biến áp forward thì lõi nhỏ hơn nhiều dù cùng công suất.

    Leave a comment:


  • T.L.M
    replied
    Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết

    Cái màu đỏ: Có phải vì thế trong 1 số trường hợp bắt buộc luôn phải có tải thường trực để tạo từ thông ngược tránh bão hoà từ (VD: cuộn CT dùng trong đo dòng xoay chiều)? Nếu tăng số vòng sơ cấp để tránh bão hoà từ khi không tải thì cũng phải tăng số vòng thứ cấp -> cồng kềnh, tốn kém nên người ta không làm vậy?

    Cái màu xanh: Nếu như bạn nói thì các biến áp hiện nay mới chỉ dùng được 1/3 (hoặc 1 phần nhỏ) của công suất tiềm năng? Nhưng thực tế vẫn thấy công suất biến áp liên quan đến tiết diện lõi. Vậy thực chất của điều này chỉ là lõi lớn thì cửa sổ quấn dây lớn, số vòng/V nhỏ nên có thể quấn được cỡ dây to, dây ngắn -> giảm điện trở thuần -> giảm phát nhiệt?
    - Đúng vậy, CT có tải thì chịu được dòng rất lớn. Bỏ tải đi thì chịu dòng nhỏ thôi vì mau bão hoà.

    - Biến áp của lò vi sóng có tải cố định nên được thiết kế tối ưu, dù công suất cả KW nhưng kích thước không lớn.

    Leave a comment:


  • T.L.M
    replied
    Sụt áp, toả nhiệt chủ yếu là do điện trở thuần của cuộn dây.

    Muốn tăng công suất máy biến áp (hàn hồ quang) người ta giảm số vòng dây, tăng tiết diện dây quấn.

    Nối tắt thứ cấp thì công suất lớn nhất. Nhưng toàn bộ công suất nằm trong trở thuần của cuộn dây.

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    Chả biết thế nào, một biến áp nếu xài đúng định mức thì đầu ra có công suất xem như lớn nhất và gần bằng công suất vào. Nhưng nếu bạn nối tắt đầu ra thì công suất vào lại lớn nhất trong khi công suất ra gần như bằng không dù dòng ra lớn nhất. Vậy câu hỏi là công suất cực đại đầu vào khi nối tắt đầu ra ấy nó đã đi đâu mà sao không truyền qua đầu ra????

    Leave a comment:


  • mèomướp
    replied
    Dạ công suất biến áp phụ thuộc vào năng lượng của từ trường truyền dẫn qua lõi ạ. Năng lượng ấy phụ thuộc vào lõi lên khi lõi đã hết khả năng để dẫn từ thì dây siêu dẫn cũng thế thôi ạ...

    Leave a comment: