Nguyên văn bởi phongltyt
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Công suất truyền qua lõi máy biến áp
Collapse
X
-
Vậy nếu quấn bằng dây siêu dẫn thì nó tăng lên cực kỳ lớn hay sao bạn? Vậy sao thực tế công suất biến áp phụ thuộc kích thước của nó? Hay do điện trở dây quấn tỷ lệ nghịch với kích thước lõi nên mới như vậy?
-
Cái màu đỏ: Có phải vì thế trong 1 số trường hợp bắt buộc luôn phải có tải thường trực để tạo từ thông ngược tránh bão hoà từ (VD: cuộn CT dùng trong đo dòng xoay chiều)? Nếu tăng số vòng sơ cấp để tránh bão hoà từ khi không tải thì cũng phải tăng số vòng thứ cấp -> cồng kềnh, tốn kém nên người ta không làm vậy?Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Mọi người hiểu sai câu hỏi của chủ thớt rồi.
Dòng sơ cấp và thứ cấp ngược chiều nhau. Khi cả 2 dòng cùng tăng thì từ thông tăng ngược chiều nhau nên tổng hợp lại biên độ từ thông trong lõi từ gần như không thay đổi, dù tải nặng hay nhẹ.
Thí dụ khi có tải 1A~, biên độ từ thông trong lõi Fe la 1T thì khi tải 10A~, từ thông trong lõi vẫn là 1T, chứ không phải 10T.
Như vậy, nếu dây quấn siêu dẫn thì dòng điện có thể tăng lên rất lớn, công suất rất lớn mà từ thông vẫn ở mức 1T.
Thực tế do từ thông rò, dòng N2.I2 thứ cấp luôn nhỏ hơn dòng sơ cấp N1.I1 nên từ thông không triệt nhau hoàn toàn. Dòng không thể tăng mãi được.
Thực tế, dòng tải của biến áp có thể lớn gấp 10-100 lần dòng không tải (dòng từ hoá).
Theo mình nếu giải nhiệt tốt (bơm phun dầu) thì công suất máy biến áp có thể tăng thêm 2-3 lần nữa.
Cái màu xanh: Nếu như bạn nói thì các biến áp hiện nay mới chỉ dùng được 1/3 (hoặc 1 phần nhỏ) của công suất tiềm năng? Nhưng thực tế vẫn thấy công suất biến áp liên quan đến tiết diện lõi. Vậy thực chất của điều này chỉ là lõi lớn thì cửa sổ quấn dây lớn, số vòng/V nhỏ nên có thể quấn được cỡ dây to, dây ngắn -> giảm điện trở thuần -> giảm phát nhiệt?
- 1 like
Leave a comment:
-
Mọi người hiểu sai câu hỏi của chủ thớt rồi.Nguyên văn bởi maiyeu2 Xem bài viếtMình có một lõi ferrite để quấn máy biến áp xung. Theo mình tìm hiểu thì công suất truyền qua lõi phụ thuộc vào tần số, điện áp nguồn cấp ( chế độ hoạt động của mạch khoan nói tới) thì còn phụ thuộc thêm diện tích lõi.
Nếu tần số và điện áp đầu vào không đổi, khi máy biến áp đang hoạt động, nếu dòng điện thứ cấp tăng lên, thì dòng điện trong cuộn sơ tăng lên => công suất truyền qua lõi tăng lên.
Vậy nếu bỏ qua vấn đề phát nhiệt trong cuộn dây, trong lõi thì công suất truyền qua lõi tăng lên mãi được không? Hay diện tích lõi chi phối công suất truyền tối đa? Và tại sao lại như vậy?
Mong các bác giúp mình với.
Dòng sơ cấp và thứ cấp ngược chiều nhau. Khi cả 2 dòng cùng tăng thì từ thông tăng ngược chiều nhau nên tổng hợp lại biên độ từ thông trong lõi từ gần như không thay đổi, dù tải nặng hay nhẹ.
Thí dụ khi có tải 1A~, biên độ từ thông trong lõi Fe la 1T thì khi tải 10A~, từ thông trong lõi vẫn là 1T, chứ không phải 10T.
Như vậy, nếu dây quấn siêu dẫn thì dòng điện có thể tăng lên rất lớn, công suất rất lớn mà từ thông vẫn ở mức 1T.
Thực tế do từ thông rò, dòng N2.I2 thứ cấp luôn nhỏ hơn dòng sơ cấp N1.I1 nên từ thông không triệt nhau hoàn toàn. Dòng không thể tăng mãi được.
Thực tế, dòng tải của biến áp có thể lớn gấp 10-100 lần dòng không tải (dòng từ hoá).
Theo mình nếu giải nhiệt tốt (bơm phun dầu) thì công suất máy biến áp có thể tăng thêm 2-3 lần nữa.
Leave a comment:
-
Nếu bỏ qua vđ phát nhiệt thì cs của mba có tăng lên. Nhưng không thể tăng mãi do bị sụt áp trên tổng trở cuộn dây (cả sơ và thứ cấp).
Leave a comment:
-
Mình đã đọc hết cái bên dưới và tự rút ra kết luận như vậy (có thể đúng, có thể sai). Nếu bạn thấy sai thì giải thích giúp mìnhNguyên văn bởi khack Xem bài viếtBạn lấy biến áp mắc tải thuần trở. lấy oscilloscope ra đo xem P tăng dần hay giảm dần. không tự nhiên nó có hiện tượng trôi điểm bão hòa đâu ? Cũng có thể bạn đề cập BA flyback thì đúng
http://webdien.com/d/showthread.php?t=3026
Leave a comment:
-
Bạn lấy biến áp mắc tải thuần trở. lấy oscilloscope ra đo xem P tăng dần hay giảm dần. không tự nhiên nó có hiện tượng trôi điểm bão hòa đâu ? Cũng có thể bạn đề cập BA flyback thì đúng
Leave a comment:
-
Ý mình là thế.................Nguyên văn bởi khack Xem bài viết
Có phải ý bạn là lúc từ thông bão hòa là MBA có Pmax.
Leave a comment:
-
Có phải ý bạn là lúc từ thông bão hòa là MBA có Pmax.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Bạn kia hỏi là công suất truyền có thể tăng lên mãi không khi công suất tải tăng, bạn chỉ cần trả lời là không và giải thích ngắn gọn là khi dòng sơ cấp tăng đến 1 mức nào đó thì từ thông không thể tăng thêm (gọi là bão hoà từ). Lúc đó công suất truyền của biến áp đạt cực đại, còn phần dòng tăng thêm tạo thành hao phí.
Leave a comment:
-
Bạn kia hỏi là công suất truyền có thể tăng lên mãi không khi công suất tải tăng, bạn chỉ cần trả lời là không và giải thích ngắn gọn là khi dòng sơ cấp tăng đến 1 mức nào đó thì từ thông không thể tăng thêm (gọi là bão hoà từ). Lúc đó công suất truyền của biến áp đạt cực đại, còn phần dòng tăng thêm tạo thành hao phí.Nguyên văn bởi khack Xem bài viếtKhông bác ơi ! Mình đoán người ta thiết kế để cân đối sụt áp đầu ra trong dải. Giảm tổn hao công suất fe,cu, phản kháng là quan trọng. còn tất cả thông số đều liên quan nhau, cùng lõi muốn tăng P thì tăng f, mà cùng f tăng P thì tăng S là tối ưu. Các thông số khác liên hệ theo. Hơi rối thường có thông số Ap
Leave a comment:
-
Không bác ơi ! Mình đoán người ta thiết kế để cân đối sụt áp đầu ra trong dải. Giảm tổn hao công suất fe,cu, phản kháng là quan trọng. còn tất cả thông số đều liên quan nhau, cùng lõi muốn tăng P thì tăng f, mà cùng f tăng P thì tăng S là tối ưu. Các thông số khác liên hệ theo. Hơi rối thường có thông số Ap
Leave a comment:
-
Vậy bạn có thể trả lời bạn bên trên k?Nguyên văn bởi khack Xem bài viết
Chủ đề hay vậy mà ít người bàn luận !
Theo "ý tưởng" của mình thì nó liên quan đến "thể tích" lõi và "phẩm chất" lõi.
- 1 like
Leave a comment:
-
Chủ đề hay vậy mà ít người bàn luận !Nguyên văn bởi maiyeu2 Xem bài viếtMình có một lõi ferrite để quấn máy biến áp xung. Theo mình tìm hiểu thì công suất truyền qua lõi phụ thuộc vào tần số, điện áp nguồn cấp ( chế độ hoạt động của mạch khoan nói tới) thì còn phụ thuộc thêm diện tích lõi.
Nếu tần số và điện áp đầu vào không đổi, khi máy biến áp đang hoạt động, nếu dòng điện thứ cấp tăng lên, thì dòng điện trong cuộn sơ tăng lên => công suất truyền qua lõi tăng lên.
Vậy nếu bỏ qua vấn đề phát nhiệt trong cuộn dây, trong lõi thì công suất truyền qua lõi tăng lên mãi được không? Hay diện tích lõi chi phối công suất truyền tối đa? Và tại sao lại như vậy?
Mong các bác giúp mình với.
Theo "ý tưởng" của mình thì nó liên quan đến "thể tích" lõi và "phẩm chất" lõi.
- 1 like
Leave a comment:
-
Công suất không chỉ phụ thuộc vào tiết diện mà còn phụ thuộc vào chiều dài nữa. Thí dụ lõi EI nếu bỏ I đi thay bằng EE để tăng chiều dài lên thì công suất lớn hơn (dĩ nhiên là phải quấn lại dây thích hợp).Nguyên văn bởi heront Xem bài viếtBác nói chuẩn này. Người ta vẫn chỉ tạm thời kết luận ra có một vài cái ảnh hưởng công suất của biến áp xung. Cơ bản là tiết diện và chất liệu ferrit. Còn làm thế nào để tính được công suất max thì bác cứ quấn một cái biến áp rồi test tăng dần dòng lên. Khi nào nghe thấy tiếng rít thì đó là điểm công suất max của lõi.
Goodluck
Để đoán công suất cũng phải dựa vào kích thước, hàng xịn hay hàng chợ...
- 1 like
Leave a comment:
-
Câu này của bác cộng với điều kiện lý tưởng mà bác đưa ra đầu luồng đã là lời giải đáp của hầu hết các loại biến áp, chỉ trừ cho flyback thôi ạ. Với điều kiện là lõi hoạt động ở mức từ thông hợp lý, giới hạn công suất chỉ còn vấn đề vật lý làm sao đủ khoảng trống trong cửa sổ quấn dây để chứa dây dẫn và vật liệu cách điện.Nguyên văn bởi maiyeu2 Xem bài viết
Từ thông do dòng điện cuộn thứ triệt tiêu với từ thông do dòng cuộn sơ cấp, trong lõi chỉ có từ thông của dòng không tải thôi chứ?
Để kiểm chứng thì phải đợi đến khi có loại dây siêu dẫn hoạt động ở nhiệt độ bình thường mới được. Với siêu dẫn thì chỉ cần dây có đường kính bé hơn sợi tóc là có thể tải cả nghìn Amp mà không phát nhiệt.
Leave a comment:
-
Bác nói chuẩn này. Người ta vẫn chỉ tạm thời kết luận ra có một vài cái ảnh hưởng công suất của biến áp xung. Cơ bản là tiết diện và chất liệu ferrit. Còn làm thế nào để tính được công suất max thì bác cứ quấn một cái biến áp rồi test tăng dần dòng lên. Khi nào nghe thấy tiếng rít thì đó là điểm công suất max của lõi.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtvấn đề này tây nó cũng còn chưa thống nhất với nhau được. cũng chỉ là tạm thống nhất với nhau.để biết công suất 1 lõi biến áp xung chỉ có cách....đoán!
Goodluck
Leave a comment:
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi afrendlyCảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
-
Channel: Điện tử gia dụng
hôm nay, 00:34 -
-
bởi mèomướpDạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 17:01 -
-
bởi afrendlyXin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 16:53 -
-
bởi dinhthuong92Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
-
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
-
bởi mèomướpDạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
-
bởi dinhthuong92Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
-
bởi dinhthuong92Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
-
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -

Leave a comment: