  • #16
    Thợ họ cũng chỉ dùng "thân nhiệt kế" như bạn thôi.
    Như các bạn đã giải thích, còn muốn biết tương đối chính xác thì, một là cho 2 máy chạy cho tới khi 2 phòng đạt độ lạnh như nhau đã (vd 28 độ) rồi hãy đứng trước cửa gió của từng thằng mà bật hết công suất xem có lạnh như nhau không.
    Hai là có thể ra nơi bán thiết bị y tế, mua về 2 cái đồng hồ báo nhiệt độ và độ ầm, chỉ 40K một cái thế là đo

    Comment


    • #17
      Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng làm 2 máy lạnh không thể lạnh giống nhau, kể sơ sơ nhé
      1-Compressor 2 máy dù mới chưa chắc đả có áp suất bơm giống nhau.
      2-Lượng ga nạp chưa chắc bằng nhau.
      3-Ống ga dẫn từ máy ra dàn nóng của 2 máy lạnh không bằng nhau đưa đến áp suất đi và về của ga khác nhau ----> lạnh khác nhau ( Cái này thợ lạnh gọi là cân cáp).
      4-Dàn nóng cái đặt ngòai trời nóng, cái trong mát,v,v.
      ............ kể không hết....
      Do đó đừng vạch là tìm sâu.

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi thocon004 Xem bài viết
        tui mới gắn 2 cái máy 1.5HP cùng model vào 2 phòng SHARP Inverter 1.5 HP AH/AU-X12VEW
        dienmaycholon.vn/may-lanh/may-lanh-sharp-inverter-15-hp-ahaux12vew
        cao 3.5m dài 5m rộng 3m = 5x3=15m vuông và phòng có hình chữ L cao 3.5m dài 4m rộng 3m + dài 5m rộng 2m = 4x3+5x2= 22m vuông
        sau khi gắn xong tui cho máy chạy cụng 1 chế độ cùng thời gian rồi tui đứng trước miệng gió của dàn lạnh và cảm thấy máy trong phòng 15m vuông lạnh hơn 1 chút so với máy phòng ngoài 22m vuông
        cái chính ở đây tui đứng ngay miệng gió lại thấy cái lạnh nhiều cái lạnh ít - như vậy có máy thiết bị nào đo chuẩn xác độ lạnh của 2 máy này ko mn chỉ giúp với
        cái trong phòng 15m vuông thợ tự do gắn cái phòng 22m vuông tui thay đổi yêu cầu của thợ - nên ko biết có dính tiểu xảo ko mấy bác chỉ giúp với
        cho hỏi 2 model này sao nó khác nhau chữ AU như vậy là 2 model khác nhau hay là 1 vậy
        SHARP Inverter 1.5 HP AH/AU-X12VEW
        dienmaycholon.vn/may-lanh/may-lanh-sharp-inverter-15-hp-ahaux12vew
        Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12VEW
        dienmayxanh.com/may-lanh/sharp-ah-x12vew
        Sao lại đi lấy cái cảm nhận nhiệt độ bản thân nhể.
        Khác nào tui bật cái zippo ở phòng to thấy chả ấm lên bao nhiêu so với tui trùm chăn mà bật cái zippo y chang vậy trong cùng thời gian, thời điểm,,.. quá ngớ ngẫn.. vậy mà luồn này vẫn 2 page

        Thỏ con mà giống cáo nhể, nghi ngờ mọi thứ cả cái máy lạnh cũng hoài nghi

        Comment


        • #19
          Nếu chủ thớt nghi ngờ thì nên mua nhiệt kế chính xác đến 0,1 độ. Cho máy chạy hết công suất và tốc độ quạt 2 máy bằng nhau. Đo chênh lệch (nhiệt độ gió vào - nhiệt độ gió ra). Nếu 2 máy khác nhau nhiều thì mới cần tìm cách khắc phục.

          "Cân cáp" là cân chỉnh lại ống mao tiết lưu. Chỉ khi nào thay lốc khác loại mới cần cân cáp lại. Máy mới không ai đi cân cáp cả vì ở xưởng đã cân chỉnh rồi.
          sau.ph

          Comment


          • #20
            Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
            Nếu chủ thớt nghi ngờ thì nên mua nhiệt kế chính xác đến 0,1 độ. Cho máy chạy hết công suất và tốc độ quạt 2 máy bằng nhau. Đo chênh lệch (nhiệt độ gió vào - nhiệt độ gió ra). Nếu 2 máy khác nhau nhiều thì mới cần tìm cách khắc phục.

            "Cân cáp" là cân chỉnh lại ống mao tiết lưu. Chỉ khi nào thay lốc khác loại mới cần cân cáp lại. Máy mới không ai đi cân cáp cả vì ở xưởng đã cân chỉnh rồi.
            Biết thì thưa thốt.
            Không biết thì dựa cột mà nghe.

            Cân cáp là điều chỉnh lượng ga hóa lỏng tối ưu ở dàn ngưng tụ (dàn nóng) để sau ống mao dẫn ga hóa hơi tối ưu ở dàn bay hơi ( dàn lạnh) lúc đó độ lạnh mới đạt mức tối đa.

            Xưởng đã cân chỉnh rồi thì so sánh máy lạnh có 30 cm ống đồng đến dàn nóng với máy lạnh có 1,5m ống đồng đến dàn nóng xem cái nào lạnh hơn.

            Comment


            • #21
              Vớ vẩn quá có mỗi cái này mà mãi ko thông lại còn cãi nhau nữa. Đã bảo máy in vơ tơ nó có mạch biến tần điều chỉnh công suất của lốc. Cái phòng nào nóng hơn thì nó cho chạy công suất làm lạnh cao hơn. Gió sẽ lạnh hơn. Có mỗi thế thôi mà lôi thôi...

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

                Biết thì thưa thốt.
                Không biết thì dựa cột mà nghe.

                Cân cáp là điều chỉnh lượng ga hóa lỏng tối ở dàn ngưng tụ (dàn nóng) để sau ống mao dẫn ga hóa hơi tối ưu ở dàn bay hơi ( dàn lạnh) lúc đó độ lạnh mới đạt mức tối đa.

                Xưởng đã cân chỉnh rồi thì so sánh máy lạnh có 30 cm ống đồng đến dàn nóng với máy lạnh có 1,5m ống đồng đến dàn nóng xem cái nào lạnh hơn.
                Cân cáp là điều chỉnh độ dài ống mao (cắt bớt hoặc nối dài thêm) đôi khi phải thay đổi kích cỡ đường kính ống. Còn máy mới tuỳ theo khoảng cách xa gần, ống dài hay ngắn mà thợ nạp gas nhiều hay ít. Cái này gọi là cân gas thì đúng hơn. Trước đây cháu từng đi sửa máy lạnh mà. Từ kho cấp đông -40 của Vinamit đến cả thiết bị < -260 độ C.


                Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viết
                Vớ vẩn quá có mỗi cái này mà mãi ko thông lại còn cãi nhau nữa. Đã bảo máy in vơ tơ nó có mạch biến tần điều chỉnh công suất của lốc. Cái phòng nào nóng hơn thì nó cho chạy công suất làm lạnh cao hơn. Gió sẽ lạnh hơn. Có mỗi thế thôi mà lôi thôi...
                Thế mà chủ thớt lại thấy ngược lại: phòng lớn gió ít lạnh hơn.
                sau.ph

                Comment


                • #23
                  Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                  Cân cáp là điều chỉnh độ dài ống mao (cắt bớt hoặc nối dài thêm) đôi khi phải thay đổi kích cỡ đường kính ống. Còn máy mới tuỳ theo khoảng cách xa gần, ống dài hay ngắn mà thợ nạp gas nhiều hay ít. Cái này gọi là cân gas thì đúng hơn. Trước đây cháu từng đi sửa máy lạnh mà. Từ kho cấp đông -40 của Vinamit đến cả thiết bị < -260 độ C.
                  Chẳng ai dùng từ cân ga cả. Khi nạp người ta theo dỏi đồng hồ ampe không cho vượt công suất.

                  Comment


                  • #24
                    -@tlm. Phòng lớn nhưng nhiệt độ chắc gì đã cao hơn phòng nhỏ. Với mùa này thì phòng bé ấm hơn là cái chắc
                    -@vvp. Sư phụ tớ ngày xưa có nói Có nạp bằng cân ga đấy bạn. Hình như chỉ những máy công nghiệp lớn mới nạp kiểu ấy. Ngày xửa tớ cũng có làm qua món này xíu...

                    Comment


                    • #25
                      Ơ. Mà cái Kẹp dòng để kiểm tra thôi. Nạp thì nhìn cái đồng hồ áp suất ở cái dây nạp ấy. Đủ pờ si thì dừng...

                      Comment


                      • #26
                        Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viết
                        -@tlm. Phòng lớn nhưng nhiệt độ chắc gì đã cao hơn phòng nhỏ. Với mùa này thì phòng bé ấm hơn là cái chắc
                        -@vvp. Sư phụ tớ ngày xưa có nói Có nạp bằng cân ga đấy bạn. Hình như chỉ những máy công nghiệp lớn mới nạp kiểu ấy. Ngày xửa tớ cũng có làm qua món này xíu...
                        Đường kính ống đồng, chiều dài ống đồng đến dàn nóng, độ dài ống mao dẫn, đường kính ống mao dẫn, chiều cao chênh lệch tối thiểu từ dàn lạnh đến dàn nóng là quy chuẩn bắt buộc của việc cân cáp. Không thể tách rời ra rồi nói nhảm được.

                        Nạp ga không thể căn cứ vàp psi mà ngừng được. Khi tới định mức PSI mà dòng vượt Ampe định mức phải xả ga ra bớt nếu không sẽ cháy lốc.
                        Tại sao thì nguyên nhân ngu dốt của việc cân cáp cũng có mặt đấy.

                        Comment


                        • #27
                          Với 1 cái máy đủ bộ dàn nóng lạnh lốc cáp phun....Ko đủ pờ si thì còn lâu mới lạnh. Cái lốc mà quá dòng thì cũng vứt đi được rồi ko cần nó phải cháy. Thợ nạp ga theo pờ si. Kẹp dòng là để ktra thôi. Với điện lạnh dân dụng Nếu còn cãi là nạp ga theo dòng của lốc ko quan tâm pờ si thì bạn chỉ là nói bừa. Tớ là người đã từng làm thực tế cái mảng này nên chỉ nói đến đây thôi. Ko hơi đâu cãi cọ nhiều...

                          Comment


                          • #28
                            Thường thì nạp ga vừa theo dõi áp kế vừa kiểm tra dòng điện tiêu thụ cho phù hợp tiêu chuẩn của máy. Ampe kìm bây giờ phổ biến rồi, tội gì không làm theo kiểu chắc ăn!

                            Comment


                            • #29
                              Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viết
                              Với 1 cái máy đủ bộ dàn nóng lạnh lốc cáp phun....Ko đủ pờ si thì còn lâu mới lạnh. Cái lốc mà quá dòng thì cũng vứt đi được rồi ko cần nó phải cháy. Thợ nạp ga theo pờ si. Kẹp dòng là để ktra thôi. Với điện lạnh dân dụng Nếu còn cãi là nạp ga theo dòng của lốc ko quan tâm pờ si thì bạn chỉ là nói bừa. Tớ là người đã từng làm thực tế cái mảng này nên chỉ nói đến đây thôi. Ko hơi đâu cãi cọ nhiều...
                              Blốc sử dụng được hay vất vào thùng rác đầu tiên phải đo PSI của nó, lúc nạp ga máy lạnh không đủ PSI, nhưng lốc tốt > 500 psi vẫn lạnh, còn năng suất lạnh tùy nạp ga nhiều hay ít và PSI cân cáp.
                              Lầm lẫn PSI của lốc và psi lúc nạp ga mà gân cổ cãi.
                              Đâu phải lúc nào nạp ga cũng cần đồng hồ nạp, các máy nhập về nhà sxuất "nhốt " ga vào hệ thống. Lắp máy chỉ xả air, nạp ga căn cứ vào đồng hồ ampe. Mấy cái tủ lạnh trử máu, ly tâm lạnh, hệ thống lạnh trung tâm, dàn nóng bằng ống nước sắt, giải nhiệt bằng nước, to bằng cả căn phòng tôi còn lạ gì .
                              Dòng xanh nói đúng nhưng chưa đủ, phải nói căn cứ vào PSI, và dòng để nói máy tốt hay xấu.

                              Comment


                              • #30
                                Cân cáp là thế này: https://m.youtube.com/watch?v=-0eMmDPkoKo .Máy mới chả có ai lại đi cân cáp.

                                Nguyên văn bởi vi van pham
                                lúc nạp ga máy lạnh không đủ PSI, nhưng lốc tốt > 500 psi vẫn lạnh,
                                ???????
                                sau.ph

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                thocon004 Tìm hiểu thêm về thocon004

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X