Sorry. Mình ghi nhầm 62vdc chứ ko phải 32v đâu. Mạch này nó chạy ic L4981A. còn trong nguồn máy tính dùng uc3 mấy quên mất để xem lại đã.
-
Công suất max của nó được thiết kế theo mạch cũ rồi, hơn nữa nếu nó ghi 85-265V thì chỉ đạt công suất đó trong khoảng áp vào đó thôi, chứ vào 32Vdc mà vẫn ra 100W thì mạch tốt quá còn gì!
Muốn tăng CS thì thay cuộn cảm PFC, diode, mos,...cho hợp lý. Cái này tham khảo ý kiến chủ thớt nhé!
Như của mình mạch 500W thì L=380uH, lõi EC28, mos 15A/900V, D 15A/1500V nên chạy gần 400W thì hơi nóng lõi và diode, mos có tản nhiệt 2.5x35x75mm nên cũng chịu được.
Leave a comment:
-
Mấy cái mạch nhặt đc hôm trước tất cả đều còn PFC chạy ok. Mình đưa thử áp dc có 32vdc mà nó lên được hơn 355vdc. Nhưng hình như công suất chỉ có 100w. Làm sao tăng cs đây nhỉ.
Leave a comment:
-
Ở trên mình đã làm một công tắc chuyển để mạch PFC cho 2 mức áp ra là 322V và 230V để ứng với một mức áp vào (220-241V) từ DC-DC ta sẽ có 2 trường hợp chênh áp vào/ra PFC lớn nhất và nhỏ nhất để test hiệu suất nhỏ nhất và lớn nhất của mạch. Vì ở đấy, áp vào min =220V, ra 322V xem như ứng với accu 9.8V cho ra 220Vdc; còn áp vào 241V, ra 240V(pfc không hoạt động) có khác gì áp vào 322V, ra 322V lúc accu 13.5V?
Leave a comment:
-
Bạn không tin tưởng mấy con IC pfc sao? Chủ thớt muốn làm ổn áp điện tử tới 5000W, dải vào từ 85V-265V cơ mà! 85Vac tức boost từ 120Vdc lên ít nhất 310V cơ đấy! Mình thử rồi, áp vào 70Vac vẫn ra đủ 322Vdc const với tải 110W. Tóm lại, bạn muốn áp vào min là bao nhiêu thì tuỳ, miễn thiết kế cuộn dây/lõi từ/mos/diode... hợp lý và đủ công suất huống chi ta chỉ boost từ 220-310Vdc lên 320Vdc-mức biến thiên quá hẹp còn gì?
Leave a comment:
-
Mình thấy như thế cũng chưa chính xác lắm, bạn phải thay đổi áp dc accu từ 10v-13v và mới thấy tác dụng của pfc là ổn định áp 310 ko đổi.
Leave a comment:
-
À, mình dùng mạch 3 giai đoạn làm nguồn cấp nên khó thay đổi áp vào để có áp DCout thay đổi từ min tới max để test nên mới thay đổi áp ra của thằng PFC, còn áp vào PFC cứ giữ nguyên của thằng DC-DC vì nó chạy Dmax mà. Khi cho áp ra từ PFC = 322V thì công suất ra lớn hơn nên áp ra từ mạch DC-DC đi vào PFC giảm đi.
Áp AC ra là dạng sóng vuông, D~50% nên trị hiệu dụng gần bằng áp DC ra từ PFC.
Leave a comment:
-
Thế ở cái hình 89% sao áp ac đến 316.1Vac luôn ah bác? Sao lại lên cao thế được? Và áp vào pfc 214v, áp ra 240v là sao? Áp vào pfc thấp hơn 310vdc thì áp ra phải ra đúng khoảng 310vdc chứ bác.
Leave a comment:
-
Trời ơi, máy hiển thị led 7 đoạn là máy đo công suất AC đấy, phía trên bên trái là áp AC out, bên phải là Pac, phía dưới áp AC là dòng AC, hai cái VOM thì cái bên trái đo dòng accu xuất ( phải nhân đôi vì VOM đo được 20A, mình nâng cấp đo 40A, độ chính xác thì mình kiểm chứng bằng máy cấp nguồn dòng), cái bên phải đo áp accu, thế mới tính được hiệu suất toàn mạch chứ!
Leave a comment:
-
Bác nên nâng cấp camera đi! Sao ko thây bác đo dòng và áp ac 220vac và I & Vdc accu mà đo phần pfc thì sao tính HS được?
Leave a comment:
-
Bằng chứng nâng cao hiệu suất và giảm phát nhiệt mos công suất khi dùng PFC của mình đây: khi áp vào gần bằng áp ra pfc thì Hmax~Hdc_dc, của mình >92%, khi áp vào min( chênh lệch vào ra 100V) thì Hmin~89%.
Lúc trước mình chỉ đạt H=83%, thấy các bác trên 90% thì rất háo hức, giờ cũng đạt được rồi!
Bây giờ chạy trên 100W mà tản nhiệt mos nhỏ hơn, không cần quạt chạy hoài cũng không nóng lắm, lúc trước thế này có mà đứt toi cặp 50N06 rồi, anh em hãy ủng hộ PFC nhé!
Leave a comment:
-
Đương nhiên dòng không tải cao hơn tí rồi, nhưng không đáng đâu. Nếu muốn nhỏ như cũ cũng dễ mà, dùng opto làm mạch dò dòng đầu ra, khi Iout =0 hay nhỏ hơn trị đã định thì Vout phần DC-DC ra nhỏ thôi, khi có tải thì cho Vout max. Mình thấy không gian cho PFC 600W có thể nhỏ hơn miếng tản nhiệt của bạn nhiều đấy!!!
Leave a comment:
-
-
Nếu vậy thì ok nhưng dòng ko tải chắc cao hơn vì duty max. Thanks bác. Nhưng mạch inverter lại hơi cồng kềnh nhỉ! Mình có lượm được mấy cái mạch nạp accu chuyên dụng trong cty. Nó có apfc hình như là lõi ee55. Mình nghĩ có thể phần pfc còn chạy tuy chưa thử. Để thứ 2 chụp hình cho các bác xem thử.
Leave a comment:
-
inv người ta hay chạy D từ 30-45%/nhánh. lõi của pfc dùng ee55 kê lên.
Leave a comment:
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi Abril9Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
-
Channel: Các hệ thống tự động hóa khác
hôm nay, 13:26 -
-
bởi AbirChào mọi người, gần đây tôi có một ý tưởng mới.
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...-
Channel: Điện tử công nghiệp
hôm nay, 09:49 -
-
bởi nguyendinhvanCó một chi tiết sai cơ bản trong kỹ thuật điện tử....
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 19:31 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài hát mới, nhạc Phật: Về Giữa Chiêm Bao, sáng tác: Hoàng Đình Thường.
[Verse 1] Nhân gian bao thay đổi
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
25-03-2026, 19:01 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi davidcopyBạn muốn hỏi nguyên lý làm việc của mạch nào...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
24-03-2026, 22:50 -
-
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi N_Tu_Hoc_HoiBạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
-
Channel: Hỗ trợ học tập
23-03-2026, 02:32 -
-
bởi chinhnguyen9
Điến âp vào 24V;Điên áp ra 30V;Dòng điện ra 10A
Trên nền tảng mạch Boost thay đổi như sau: cự âm tụ lọc C không nối mas mà nối vào Vc +24V
Mach phản hồi tao điê áp trên tụ lọc này ổn đinh ở 6V
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:33 -
-
bởi chinhnguyen92. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu"
Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm- Dòng bão hòa (I_sat): Như
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor)
Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D)
Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức :
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-