Thông báo

Collapse
No announcement yet.

5000W APFC by ICE1PCS02

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • quangdongueh
    replied
    thay đổi phương án , bổ sung thêm một số trình tự cụ thể:
    - Vin 85-240vac ( cũng có thể chỉ 100-240vac ) Vout 375vdc nếu dùng cho máy hàn, 400vdc nếu dùng cho ổn áp điện tử/ Pout ( tạm tính)=5000w, hiệu suất khoảng 90%.
    - mạch dùng NTC và relay nạp trễ cho diot cầu 50a., có soft star cho ic, ( dùng ic 358)
    - mạch dùng 2 IGBT ( ix 60n60) chứ không dùng mosfet. ic driver là hcpl 3120 ( mới tìm ra nơi bán)
    to bác maipham : bác cho biết cuộn Lb trên cái mạch dùng uc3854 có tác dụng gì không vậy? cái core của em là OD 57mm đấy.per 26, AL 60. ( biến áp ee65 máy hàn dòng ra tới 200A@28vdc duty 40% khoảng 6.5kw 4/10 phút??????? nhỏ mà công suất kinh quá! em chỉ làm tới 3-4kw là max rồi.)
    p/s: có bác nào muốn uống thuốc liều với em không? em gửi mạch làm chơi?????

    Leave a comment:


  • maipham
    replied
    Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
    thôi thì..không cải tiến cũng không cải lùi nữa,mà ở lưng chừng...thấy thiên hạ họ làm vậy cũng làm vậy thôi, chốt phương án cho cái pfc 5kw
    -mạch nạp trễ cho diot cầu, có sotf star cho ic .
    -tạm dùng mosfet , singe phase thôi, 2 van công suất mắc song song, bỏ qua cảm kháng cân bằng van ( đoán thế) vì chưa thấy tài liệu nào đề cập ( vấn đề dùng 2 van công suất song song thì mỗi van phải đáp ứng tối thiểu dòng max của mạch.) chừng nào kiếm được A3120 xịn thì chuyển qua igbt. dẫu sao igbt cũng rẻ hơn mos,( 2 con fgh40n60 hay 2 con g60n100 là ok với 5kw)
    - vấn đề lý thuyết cũng sơ sơ rồi, chiến thôi....
    một vài linh kiện cho dự án,...cuộn LỜ đẹp của em đấy hai bác maipham thanhfdc :
    cuộn L của em có điện cảm 40.5uH +_ 8%. dây 3 ly, nếu vin 85vac mà pout 5kw thì phải chịu tới trên 54a, xem ra dây sẽ nóng, nhưng hàng tư bản có lẽ chịu được.


    P/S: nếu Vin 265vac tức là áp dc vào khi chưa chạy pfc là 374vdc nếu mình để áp vout 375vdc thì van công suất sẽ nóng dữ dội phải không các bác???? vì khi đó xung kích mở van sẽ rất bé, van có nguy cơ không dẫn bão hòa.???lưu ý của bác maipham là một dòng nho nhỏ nhưng ý nghĩa không hề nhỏ. làm sao tính được D cho hợp lý các bác nhỉ? thường thường các mạch họ để từ 390vdc-420vdc. nhưng em chỉ để Vout= 375vdc thôi, sẽ có một mạch bảo vệ tác động khi áp dưới 85vac và trên 240vac. như vậy để D không quá nhỏ gây nóng van công suất.
    bác thanhfdc cho em chiêm ngưỡng cái mạch lái igbt khóa áp âm với.
    Ái chà chà. tạm ổn việc rồi, vào xem tí. Cái cuộn dây này quá tí hon với cs mong muốn 5kW boost từ 80VAC ra 360VDC. Đang ngồi hóng chờ kết quả thử nghiện của @quangdongueh.

    Leave a comment:


  • m4a1kabin
    replied
    Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
    Đây, nó là chíp dán, vốn là mạch tăng phô cao áp 80W, có vài cái hư bỏ uổng muốn tận dụng linh kiện
    Cắm hộ vào 110V xem có đạt 400V ko với .
    Mình có cái mạch ko thể ra 400V với 110vAC

    Có con FAN7527 thấy mạch cũng đơn giản

    Leave a comment:


  • quangdongueh
    replied
    Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viết
    cái món này cũng đã nghĩ tới nhưng chưa bao giờ bắt tay vào làm.
    em là em thấm nhuần cái đa pha của bác maipham rồi.muốn lợi về lực thì phải thiệt về đường đi.hiển nhiên là vậy.
    chúc bác đồng thành công.
    Đa phase đâu dễ ăn bác. Em còn chưa biết mặt mũi con ic đó ra sao. Singe phase là dễ rồi. Mạch pfc trong máy hàn cũng 1 pha thôi. Nếu biết cách ghép song song nhiều van công suất sao cho van chạy đồng đều thì công suất cao mình tăng core lên.

    Leave a comment:


  • quangdongueh
    replied
    Thử xem và có nổ không? Cái này thì em chịu .lấy cái app note l6562 về làm quả 2000w chơi.

    kaka...đã tìm ra nới bán HCPL 3120 xịn rồi, chuẩn bị lên techpal xin ít con về đốt. 13k/em cũng rẻ chán. mấy con fet 45a/630v để dùng cho inv puresine 1kw.

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết

    Được chứ. Sao lại không nhỉ. Mạch gốc linh kiện dán hay dạng cắm. Show cái mạch xem
    Đây, nó là chíp dán, vốn là mạch tăng phô cao áp 80W, có vài cái hư bỏ uổng muốn tận dụng linh kiện
    Attached Files

    Leave a comment:


  • quangdongueh
    replied
    Mình nghĩ singe phase tối đa có thể đạt 6kw.vì cái máy hàn 250a. Nó kéo duty 30% dòng 250a. Nên nó phải đạt 6kw. Còn liên tục mình nghĩ tầm 4kw là có khả năng. Bác dinhay thử làm với egs xem sao.

    Leave a comment:


  • dinhhay
    replied
    cái món này cũng đã nghĩ tới nhưng chưa bao giờ bắt tay vào làm.
    em là em thấm nhuần cái đa pha của bác maipham rồi.muốn lợi về lực thì phải thiệt về đường đi.hiển nhiên là vậy.
    chúc bác đồng thành công.

    Leave a comment:


  • quangdongueh
    replied
    Cách củ chuối là nắn lọc áp ac. Sau đó dùng egs002 băm sine còn 80vac sau đó đưa vào biến áp xuyến của ổn áp. Đây là dang ổn áp điện tử lai. Có lẽ hiệu suất cũng tạm chấp nhận được.

    Leave a comment:


  • quangdongueh
    replied
    Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
    Bạn quangdongueh có nhiều IGBT và fet thật, tha hồ thí nghiệm chả sợ cháy nổ!

    Mình cũng tính làm một cái ổn áp điện tử xài gia dụng cỡ 1000-2000W thôi, sóng vuông được rồi vì quạt chả cần ổn áp làm gì nên thấy chủ đề này tới 5kW thì sợ quá!!!

    Nhân đây xin hỏi các bác giàu kinh nghiệm, liệu mình có thể cải tiến cái mạch PFC dùng L6561D 120W sau để chạy 1000W bằng cách thay sò công suất và cuộn cảm hợp lý không? Nếu được thì em sẽ bắt tay thử xem sao và báo cáo các bác. Cảm ơn các bác nhiều!
    Được chứ. Sao lại không nhỉ. Mạch gốc linh kiện dán hay dạng cắm. Show cái mạch xem

    Leave a comment:


  • dinhthuong80
    replied
    Bạn quangdongueh có nhiều IGBT và fet thật, tha hồ thí nghiệm chả sợ cháy nổ!

    Mình cũng tính làm một cái ổn áp điện tử xài gia dụng cỡ 1000-2000W thôi, sóng vuông được rồi vì quạt chả cần ổn áp làm gì nên thấy chủ đề này tới 5kW thì sợ quá!!!

    Nhân đây xin hỏi các bác giàu kinh nghiệm, liệu mình có thể cải tiến cái mạch PFC dùng L6561D 120W sau để chạy 1000W bằng cách thay sò công suất và cuộn cảm hợp lý không? Nếu được thì em sẽ bắt tay thử xem sao và báo cáo các bác. Cảm ơn các bác nhiều!
    Attached Files

    Leave a comment:


  • quangdongueh
    replied
    thôi thì..không cải tiến cũng không cải lùi nữa,mà ở lưng chừng...thấy thiên hạ họ làm vậy cũng làm vậy thôi, chốt phương án cho cái pfc 5kw
    -mạch nạp trễ cho diot cầu, có sotf star cho ic .
    -tạm dùng mosfet , singe phase thôi, 2 van công suất mắc song song, bỏ qua cảm kháng cân bằng van ( đoán thế) vì chưa thấy tài liệu nào đề cập ( vấn đề dùng 2 van công suất song song thì mỗi van phải đáp ứng tối thiểu dòng max của mạch.) chừng nào kiếm được A3120 xịn thì chuyển qua igbt. dẫu sao igbt cũng rẻ hơn mos,( 2 con fgh40n60 hay 2 con g60n100 là ok với 5kw)
    - vấn đề lý thuyết cũng sơ sơ rồi, chiến thôi....
    một vài linh kiện cho dự án,...cuộn LỜ đẹp của em đấy hai bác maipham thanhfdc :
    cuộn L của em có điện cảm 40.5uH +_ 8%. dây 3 ly, nếu vin 85vac mà pout 5kw thì phải chịu tới trên 54a, xem ra dây sẽ nóng, nhưng hàng tư bản có lẽ chịu được.


    P/S: nếu Vin 265vac tức là áp dc vào khi chưa chạy pfc là 374vdc nếu mình để áp vout 375vdc thì van công suất sẽ nóng dữ dội phải không các bác???? vì khi đó xung kích mở van sẽ rất bé, van có nguy cơ không dẫn bão hòa.???lưu ý của bác maipham là một dòng nho nhỏ nhưng ý nghĩa không hề nhỏ. làm sao tính được D cho hợp lý các bác nhỉ? thường thường các mạch họ để từ 390vdc-420vdc. nhưng em chỉ để Vout= 375vdc thôi, sẽ có một mạch bảo vệ tác động khi áp dưới 85vac và trên 240vac. như vậy để D không quá nhỏ gây nóng van công suất.
    bác thanhfdc cho em chiêm ngưỡng cái mạch lái igbt khóa áp âm với.

    Leave a comment:


  • quangdongueh
    replied
    em cứ nghĩ ups có lâu rồi chứ nhỉ
    oan cho em quá, em kém bác cả con giáp.là ''em '' thôi, được kêu anh, ông tổn thọ chết.
    tức bác quá! đang nghiên cứu lý thuyết,lấy mạch trên mạng về xem, so sánh đối chiếu,,,chứ em có tự điền được vào đâu. cái tool em đưa link, nó mô phỏng Lboost có 34uH thôi mà, em gỡ trong nguồn delta con ic pfc và L boost của nó , có giá trị 600uH lận.
    vụ lo nổ mos là xét trong trường hợp không có sotf star, chứ có thì nói gì nữa.em mà kiếm được A3120, em sẽ làm với igbt cho bác coi, 65khz .giờ không có thì dùng đỡ mos vậy.
    em đã nói mạch em lang thang trên mạng không thể tin tưởng nên đễ em chuột bạch trước đã.

    Leave a comment:


  • maipham
    replied
    Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết


    vụ ghép chung em nghĩ cần có một tổng quản để gõ đầu thằng nào ngu ngu thích vác nặng!

    vụ AN 3854 sao bác không lấy cái ups online mà vẽ lại mạch của nó, tính toán từ đầu chi mất công.??em biết lượng sức mình nên không nghịch dại với nó đâu, dùng ICE hoặc L6562 thôi.

    tại sao cái mạch nạp chậm cho tụ sau diot boost tại sao không dùng được vậy???

    em không hiểu rõ về lái igbt, em chỉ cóp nhặt thôi.nên nổ nhiều lắm.

    tất nhiên là khi thử thì mình nối tiếp cái bóng 200w. nếu mạch chạy, bóng không sáng, áp rớt thấp trên bóng đèn là ok mà.
    UC3854 tôi thiết kế PFC từ 2003 anh, lấy đâu ra UPS như giờ cho anh view? Giờ thì chán ko xài lâu rồi.
    R mồi gắn trước cầu hoặc tại điểm DC nhưng có lúc 0V (100Hz chỉnh lưu) là để cho anh gắn relay đó anh.
    Còn mạch thì phải có soft start, Peack current limit, nên lúc start sẽ không quá dòng đâu mà lo "banh" Mos.

    Leave a comment:


  • maipham
    replied
    Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết


    vụ ghép chung em nghĩ cần có một tổng quản để gõ đầu thằng nào ngu ngu thích vác nặng!

    vụ AN 3854 sao bác không lấy cái ups online mà vẽ lại mạch của nó, tính toán từ đầu chi mất công.??em biết lượng sức mình nên không nghịch dại với nó đâu, dùng ICE hoặc L6562 thôi.

    tại sao cái mạch nạp chậm cho tụ sau diot boost tại sao không dùng được vậy???

    em không hiểu rõ về lái igbt, em chỉ cóp nhặt thôi.nên nổ nhiều lắm.

    tất nhiên là khi thử thì mình nối tiếp cái bóng 200w. nếu mạch chạy, bóng không sáng, áp rớt thấp trên bóng đèn là ok mà.
    UC3854 tôi thiết kế PFC từ 2003 anh, lấy đâu ra UPS như giờ cho anh view? Giờ thì chán ko xài lâu rồi.
    R mồi gắn trước cầu hoặc tại điểm DC nhưng có lúc 0V (100Hz chỉnh lưu) là để cho anh gắn relay đó anh.
    Còn mạch thì phải có soft start, Peack current limit, nên lúc start sẽ không quá dòng đâu mà lo "banh" Mos.

    Leave a comment: